Kоnt
Здравствуйте. В многоквартирном доме сделали замену труб ГВС, применив сварку к оцинкованным трубам. Знаю, что это запрещено, но мой вопрос не об этом, у меня впечатление, что сварные швы сделаны некачественно. Ниже несколько фото (нажмите для увеличения). Как считаете, такие сварные швы допустимые, надежные?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
HeatServ
Нормальные швы. Держат же. Поверху второй провар делался, почему незаконченные участки? Да хрен его знает.
инж323
Критерий- выдержали испытательное давление, хотя в стыке видно двух сварщиков.
Тем не менее работы подразумеваемые госрасценкой не завершены- стык не зачищен и не покрыт двумя слоям титановых белил на натуральной олифе( от коррозии), отсутствует ТИ.
l-nikolaev
Цитата(HeatServ @ 17.12.2025, 19:28) *
Нормальные швы. Держат же. Поверху второй провар делался, почему незаконченные участки? Да хрен его знает.


Не похоже на второй провар. Похоже на первый провар, когда швы прошли, дошли до начала, остановились, дали остыть и отбили шлак. Теперь вернутся и замкнут швы.

У нас-же нет информации о том, что трубопровод закончен или опрессован или находится в работе.
HeatServ
Цитата(l-nikolaev @ 17.12.2025, 21:11) *
Не похоже на второй провар. Похоже на первый провар, когда швы прошли, дошли до начала, остановились, дали остыть и отбили шлак. Теперь вернутся и замкнут швы.

У нас-же нет информации о том, что трубопровод закончен или опрессован или находится в работе.

Так это же МКД. Там не дай воду - бабки загрызут, администрацию до Путина на уши поставят.
Kоnt
Цитата(l-nikolaev @ 17.12.2025, 21:11) *
Не похоже на второй провар. Похоже на первый провар, когда швы прошли, дошли до начала, остановились, дали остыть и отбили шлак. Теперь вернутся и замкнут швы.

Увы, не вернутся и не замкнут швы.
Видимо, посчитали, что и так сойдет.

Цитата(l-nikolaev @ 17.12.2025, 21:11) *
У нас-же нет информации о том, что трубопровод закончен или опрессован или находится в работе.

После этого покрасили серебрянкой, сделали теплоизоляцию, система ГВС находится в работе.
AI 155
Сегодня тоже такие видел, чет объясняли в общем все нормально.
Kоnt
Цитата(инж323 @ 17.12.2025, 20:46) *
Критерий- выдержали испытательное давление

Выяснилось, что гидравлические испытания (опрессовка) не проводились.

Есть ли документ, предписывающий опрессовку системы ГВС после капремонта?
Сергей 41
Добрый день Kont.
Если судить по совести- работа весьма так себе. Если судить по назначению, параметрам работы и нормам дефектности- то может вполне и пойдёт.
Во- первых, работы проводились по проекту? Есть ли какие-то чертежи, требования к трубопроводам? Это восстановление работоспособности прежнего проета или модернизация?
Во- вторы, работы подрядчик проводил по договору? Есть какая-то бумага с подписями и печатями?
В- третьих, акты выполненных работ подписывали?
Чтобы понять что и как нужно посмотреть проект с чертежами и схемами. Там будет указан документ, который регламенирует качество сварки. Если честно- фоторгафии плохие. И подготовка плохая. Нужно взять металлическую щётку и зачистить всю поверхность швов и по 20 мм с каждой стороны. И тогда смотерть при свете лампы накаливания. Внимательный осмотр должен выявить наружные дефекты. Усиление швов от нуля до примерно 3 мм- это нормально. Всякие дырочки, впадинки и рытвины не рекомендуются, но дефектами являются, только если выходят за пределы, указанные в нормативной документации. Сделайте пожалуйста фотографии после зачистки. Нагните подрядчика или сами...
Потом, акт гидроиспытаний. Ремонт трубопровода должен заканчиваться именно им. Нужно перекрыть задвижки на участке трубопровода, заполнить его водой и надавить. Параметры гидроиспытаний, также находятся в проекте или паспорте трубопровода. Если вы примете работу без гидроиспытаний- то это косяк.
Попросите подрядчика снять лишний металл (блямбы всякие) шлифмашинкой.
В принципе, зачистку, контроль и гидроиспытания вы можете сделать при помощи другой компетентной организации, и уменьшить оплату ремонтниками на сумму оплаты работ. И подрядчик и другая компания должна иметь комплекс документов для проведения работ на трубопроводах горячей воды. Как и специалиста по контролю, который должен выдать заключение.
Условия ремонта в подвалах шахтах и приямках не способствуют красивому виду швов, и гидроиспытания- практически единственный способ проверить надёжность.
Kоnt
Цитата(Сергей 41 @ 18.12.2025, 16:01) *
Во- первых, работы проводились по проекту? Есть ли какие-то чертежи, требования к трубопроводам? Это восстановление работоспособности прежнего проекта или модернизация?

Проекта не было.
Это плановый капремонт в соответствии с московской программой, но у нас ТСЖ и спецсчет, с него и оплачивали.

Цитата(Сергей 41 @ 18.12.2025, 16:01) *
Во- вторых, работы подрядчик проводил по договору? Есть какая-то бумага с подписями и печатями?
В-третьих, акты выполненных работ подписывали?

Подрядчик проводил работы по договору, но договор без каких-либо подробностей, кроме сметы с набором труб разных диаметров и запорной арматуры.

Акт выполненных работ пока не подписан,
в последний момент я остановил председателя ТСЖ.

Цитата(Сергей 41 @ 18.12.2025, 16:01) *
Если честно - фотографии плохие. И подготовка плохая. Нужно взять металлическую щётку и зачистить всю поверхность швов и по 20 мм с каждой стороны. И тогда смотерть при свете лампы накаливания. Внимательный осмотр должен выявить наружные дефекты.

Подрядчик закрасил швы серебрянкой и закрыл трубы теплоизоляцией. Так что сделать получше фотографии не получится. Но если кликнуть на фото, они показываются в большем разрешении.

Цитата(Сергей 41 @ 18.12.2025, 16:01) *
Потом, акт гидроиспытаний. Ремонт трубопровода должен заканчиваться именно им. Нужно перекрыть задвижки на участке трубопровода, заполнить его водой и надавить.

Дом серии КОПЭ-80. Есть там возможность провести локальные испытания магистральных трубопроводов системы ГВС в подвале и на техэтаже без затрагивания стояков?

Спрашиваю, потому что если проводить испытание всей системы ГВС, то все жители квартир должны перекрыть шаровыми кранами трубы, иначе прорвет смесители повышенным давлением. А организовать всех жителей на это весьма непросто, причем некоторые не живут в доме и связи с ними нет.