ssatir
Предыстория.
Есть объект. На объекте есть ИТП с теплообменником на 412 к Вт, где с греющей стороны подходит вода из городской сети с параметрами 150-70. На магистраль подвода запроектировали клапан NMTV50-39 c клапаном AQT 1000/05. Диаметр трубы подвода 76 (хотя это маловажно). Если нужна будет схема - могу скинуть чуть позже.

Теперь о проблеме.
При малых расходах клапан начинает "бить" и как следствие "бьет" все сопряженные трубопроводы. Причина на первый взгляд понятна - в пару раз завышен Kvs клапана (по моим подсчетам там нужен клапан с Kvs 20, полученный расчетный Kvs=18,2). Шток клапана во время гидроударов ходит примерно на 5 мм. blink.gif

И последнее, вопрос.

Что лучше поставить, что б все заработало??
Варианты:
1. NMTV40-27 с тем же приводом;
2. NMTV32-16 с тем же приводом;
3. чего-нибудь из Danfoss, если да, то что именно?

Возможны ли какие-либо еще причины таких гидроударов?
Daymonic
Предварительно виноват завышенный Квс клапана, но обязательно нужно смотреть схему вашего подключения. Нужно знать какие регуляторы перепада стоят у вас до трехходового. И стоят ли вообще.
Давление наверняка высокое в сети. Причиной может быть большой перепад давления теплоносителя.
ssatir
Клапан двухходовой. Регуляторов нет. Схема - вот она: huh.gif
ssatir
схема, проба №2
ssatir
Таки нашел схему подключения к теплосети. На подающей из теплосети регулятора давления и расхода нет. Так что по видимому нужно поменять клапан и поставить регулятор давления. Проблема должна решиться.. Так ведь? cool.gif
Daymonic
Если нет регулятора, то ставить нужно обязательно. Избыток перепада давления отрицательно действует на работу двухходовика. И конечно Квс клапана должен соответствовать нагрузке и сети.
К тому же параметры вашего теплоносителя выше 100 гр С, нужно позаботиться о невозникновении кавитации. Котрая, кстати, и могла иметь место в вашем случае.
Да и вопрос в догонку. А в ИТП, от которого идет трубопровод регулятор есть или нету, и какие параметры теплоносителя выходящего из ИТП.
ssatir
Цитата(Daymonic @ Mar 30 2007, 12:32 )
Да и вопрос в догонку. А в ИТП, от которого идет трубопровод регулятор есть или нету, и какие параметры теплоносителя выходящего из ИТП.

Параметры теплоносителя 150-70.
Регулятор есть (УРРД-М-0,001N-25), но он стоит на отопление, после отвода на теплообменник.

Таким образом, ставим регулятор перепада давлений + клапан с Kvs 20. rolleyes.gif

Только вот еще - регулятор ставить до клапана на подаче (тогда надо с макс температурой 150 брать, видимо Danfoss) либо на обратке, соотв. после клапана (тогда можно взять, скажем Oventrop - он до 120)??? unsure.gif
Daymonic
Регулятор ставьте на подаче, до двухходового.
zr84
Уважаемый ssatir
Сколько пишите -нет(не даете) распределения давления в контуре: какой располагаемый напор на входе, падение давления на клапане, в теплообменнике...?
Интересны гидроудары: как часто возникают(периодические?)?. Не "выбивают" клапан, привод?
РПД ставят и на подаче и на обратке(если давление Р1 позволяет)
ssatir
Сколько пишите -нет(не даете) распределения давления в контуре: какой располагаемый напор на входе, падение давления на клапане, в теплообменнике...?
Интересны гидроудары: как часто возникают(периодические?)?. Не "выбивают" клапан, привод?
РПД ставят и на подаче и на обратке(если давление Р1 позволяет)


to zr84 и Daymonic

Спасибо, что не бросаете!! smile.gif Просто сам я пока еще далек от гидравлики.. thumbdown.gif Ближе авиационные двигатели )))

гидроудары возникают при малом расходе, то есть когда на улице тепло и клапан почти закрыт.
Под "выбивают" что вы подразумеваете? В моем первом посте я достаточно полно описал этот процесс smile.gif

О распределении давления: данных нет, только потери в теплообменнике известны - 1 кПа, а на клапане в каком режиме надо считать?? В полностью открытом видимо оч малы, в закрытом - соответственно, теряется полностью...
Или где-то как-то я ошибаюсь?? :wacko:
zr84
Цитата(ssatir @ Apr 2 2007, 16:22 )
...О распределении давления: данных нет, только потери в теплообменнике известны - 1 кПа...

Потери на калорифере 0.1 м, т.е. весь располагаемый напор падает на клапане.
У Вас на схеме на входе есть манометры-они и показывают располагаемый напор- так какой он?

Цитата
...по моим подсчетам там нужен клапан с Kvs 20...

Как считали-какой перепад на клапане закладывали, если нет данных?
Например, методики ТАС рекомендуют в такой схеме падение давления на клапане > 0.25 от располагаемого напора...Про подбор клапана, кавитацию, авторитеты... почитайте "Пырков В.В.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ АВТОМАТИКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ"(на форуме есть), методики Danfoss...
В моей практике был случай когда гидроудар вывел("выбил") из строя привод клапана..
Daymonic
Вобщем говоря, двухходовому нужно обеспечить нормальные условия функционирования. Снизить на нем перепад за счет установления регулятора перепада.
ssatir
Наконец-то удалось съездить на объект. Располагаемый напор 5,2 бар при температуре 68 С.
При расчетной температуре 150 С напор увеличится??? Или нет? huh.gif

И еще. В спецификации на теплообменник написано, что потери на греющем контуре 1 кПа (я уже писал эту цифру). Возможны ли такие маленькие потери на теплообменник мощностью 412 кВт - это 70 пластин??? blink.gif
ssatir
Ход вычислений (соглсно примеру в книге Пыркова):
При располагаемом напоре 5,2 бар (примем потери на подводе 0,5 бар) перепад давления на регулирующем клапане и на РПД составит 2,3 бар.
Q=412 кВт; график тепратур 150-70.
НО тогда Kvs клапана составит 2,9!!.... Это ж получается Ду 20 надо ставить??! ohmy.gif

Прав-не прав? ph34r.gif
zr84
Цитата(ssatir @ Apr 13 2007, 07:35 )
...При располагаемом напоре 5,2 бар (примем потери на подводе 0,5 бар) перепад давления на регулирующем клапане и на РПД составит 2,3 бар.
Q=412 кВт; график тепратур 150-70.
НО тогда Kvs клапана составит 2,9!!.... Это ж получается Ду 20 надо ставить??!  ohmy.gif

Прав-не прав?  ph34r.gif

Уважаемый ssatir!
Не уверен, правильно ли Вы представили техническую ситуацию. По порядку.
1. Мощность Q=412 кВт, Т1=150 Т2=70, тогда расход=1000*0.354(Гкал.ч)/(150-70)=4,43 (т/час)
2. Располагаемый напор-это разность между Р1 и Р2. Указанное Вами значение dPр=5,2 бар большое- подозреваю, что это значение Р1=5,2 бар, исходя из этого принимаю Р2~3,2 тогда
располагаемый напор dPh=5,2-3,2=2 бар т.е dPp=20 м.в.ст.
3. Потери на 2-х клапане: принимаем ~10м.в.ст, тогда dpкл=4,43*SQRT(100/100)=4,43*1,2=5,3 (м3/ч)
4. Выбираем Danfoss:Kvs=6,3 Ду=20 Клапан VB2- составная логариф. характеристка.
5. Потери на клапане: dPкл=(4,43/6,3)^2*10=4,9(м.в.ст)
6. Имеем потери в контуре, примерно: dPпто+dPкл=1+5=6(м.в.ст)-расчетные потери
7. Избыток располагаемого напора: 20-6=14 (м.в.ст.)-имеем нерасчетный перерасход-нужно гасить
перепад: баланс. клапаном или ставить РПД.
Фактически перепад перераспределяется в основном на клапане 2-х, ПТО большой-нужно считать.
8. Риск кавитации на клапане 2-х(формула методики Danfoss):
(если Т1=150) dPкав=Z*(P1-Pнас)=0,5*(5-3,85)=0,575(бар)=5,75 (м.в.ст)-близко к расчетному
(если Т1=130) dPкав=Z*(P1-Pнас)=0,5*(5-1,71)=1,65(бар)=16,5 (м.в.ст)
Dimur
Рнас = 3.8 бар, а за клапаном давление неизвестно, но судя по написанному (5.2-2.3)=2.9 бара. Вскипание налицо. При больших расходах потери давления в теплообменнике растут, и за клапаном давление поднимается выше, и жидкость не кипит... кстати, потери в теплообменнике скорее всего гораздо больше, чем 0,1м.в.ст. Не знаю, кто это такой умный расчитал теплообменник для теплосетей с таким сопротивлением при таком располагаемом напоре. Обычно все-таки берут что-то около 5м.в.ст. В процессе эксплуатации перепад растет (загрязнения, отложения) - см. на манометры при разных расходах...

Видимо тот самый случай, когда "больше-не лучше". Поставьте клапан поменьше... при расходе 5 кубов, клапан с Квс=39 кубов и перепадом 2атм. выглядит потрясающе...

Кстати, ставьте клапан на обратке. Там тепература поменьше, вода уже кипеть не будет... а в остальном НИЧЕГО не меняется.