Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Эл.Вытяжка + колонка?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Гость_Vladimir
Уважаемые господа профессионалы!!!!
Дайте, плиз,совет чайнику. У меня хрущовка кирпичная. Вентиляционных шахт на кухне всего две - одна для колонки, вторая общая с ванной. Как и куда подсоединить купольную вытжку со встроенным моторчиком???. Если на шахту с клонкой - то каким образом? (пробовал - воздух прет через колонку - т.е. можно угореть), если на общую с ванной , то тогда придется закладывать вент.окошко в ванной т.к. воздух от вытяжки прет в ванну. Шахты все проверены - не забиты, но диаметр 100-110 мм. Дырку на улицу долбить очень не хочется т.к. уже ремонт сделал.
Заранее благодарен!
vados7
только улица или к соседям biggrin.gif
trubo4ist
Про дымоход забудьте сразу. dont.gif
Скорее всего про принудительную вентиляцию Вам тоже нужно забыть. sad.gif
Либо попытаться найти неиспользуемые каналы.
А какой у Вас этаж, не 5 ли? Дом кирпичный, а каналы круглые... Такое может быть, но тогда каналы должны быть д=140-150 мм.
Канал диаметром 110 на кухню-ванную-туалет - это очень мало, более пол-нормы не вытянет. Или они овальные?
По идее, раз канал небольшой, то каналов должно быть больше. Не меньше 2 на квартиру. У соседей по сколько вентканалов на квартиру?
А дымоход какого сечения, тоже в бетонном блоке или кирпичный?

Есть один вариант с вентиляторм (на считая на улицу), но тоже придется долбить стену. Потребуется расширить вход в вентканал.
Guest
Цитата(trubo4ist @ Sep 13 2005, 15:31 )
Про дымоход забудьте сразу. dont.gif
Скорее всего про принудительную вентиляцию Вам тоже нужно забыть. sad.gif
Либо попытаться найти неиспользуемые каналы.
А какой у Вас этаж, не 5 ли? Дом кирпичный, а каналы круглые... Такое может быть, но тогда каналы должны быть д=140-150 мм.
Канал диаметром 110 на кухню-ванную-туалет - это очень мало, более пол-нормы не вытянет. Или они овальные?
По идее, раз канал небольшой, то каналов должно быть больше. Не меньше 2 на квартиру. У соседей по сколько вентканалов на квартиру?
А дымоход какого сечения, тоже в бетонном блоке или кирпичный?

Есть один вариант с вентиляторм (на считая на улицу), но тоже придется долбить стену. Потребуется расширить вход в вентканал.

Спасибо за ответ ! clap.gif

Дом- пятиэтажная хрущевка, квартира на 3 этаже. На кухне - шахта для колонки , с технологич.отверстием - ну как обычно. Именно в него я и хотел завести ал.патрубок от купольной вытяжки и создать что-то типа эжектора. Но диаметр шахты оказался около 110 см - полкирпича и много раствора между кирпичами. Также на кухне есть жестяной короб который идет в ванную и там уходит в шахту в стене. Т.е. если вытяжку присоединить к этому коробу - в ванную будут попадать все отведенные с кухни запахи. Либо придется ванную вообще лишить вентиляции , хотя очень не хочется - сыро ведь будет.
sad.gif
proekt
Цитата
На кухне - шахта для колонки , с технологич.отверстием - ну как обычно. Именно в него я и хотел завести ал.патрубок от купольной вытяжки и создать что-то типа эжектора.


То отверстие для чистки дымохода...нужно очень...
И главное - категорически ничего в дымоход пихать низя!!!

Цитата
Либо придется ванную вообще лишить вентиляции , хотя очень не хочется - сыро ведь будет


Тоже крайне не советую.. лучше дествительно забыть о мех. вытяжке...

Или на улицу...

Ищите недостающие каналы... думаю их три... Если дом изначально построен под газколонки...

Мигом на крышу, считаем количество каналов и разделяем на количество этажей - получаем
количество каналов на одну квартиру (их должно быть даже больше, с подвала и т.п.)

Также обезательно посмотрите в соседей скока у них каналов...

Такое приключение как у Вас встречал иногда на 1 или 5 этаже, када строители несколько промахивались перегородкой ^_^ , и "кухонный" канал оказывался в ванной... Не мудрствуя лукаво ставили жестяний короб. Но канал "от ванны" всё равно был отдельный...

Удачи! clap.gif

P.S. В посте када пишу о количестве каналов различий между дымох и вент не делал...
trubo4ist
Цитата(proekt @ Sep 13 2005, 22:36 )
Мигом на крышу, считаем количество каналов и разделяем на количество этажей - получаем
количество каналов на одну квартиру (их должно быть даже больше, с подвала и т.п.)

Небольшое дополнение: не все каналы выходят на крышу, вент.каналы, как правило, выходят на чердак и нужно будет вскрыть венткороб.
kord
To Vladimir
С точки зрения практика вентиляции предлагаю для рассмотрения такое решение в Вашем случае:
в ванной устновить вентилятор с обратным клапаном. Желательно с таймером задержки. Включается параллельно с освещением в ванной. На вытяжке в кухне также нужен обратный клапан. Правда такую систему нужно будет рассчитывать и подбирать по напору вентиляторов, но работать будет - проверено.
Михаил
Guest
Все понял! Попробую подобрать вентилятор с обратным клапаном. Обратный клапан - этож выход!!! clap.gif clap.gif clap.gif
Спасибо за совет!
trubo4ist
Цитата(Guest @ Sep 15 2005, 23:36 )
Обратный клапан - этож выход!!! clap.gif  clap.gif  clap.gif

Выход куда? На улицу? Будете окна открывать?
2ч/сут - вентилятор, 2ч/сут - вытяжка, а остальное время?
Alex_
Делйте как хотите, только никогда не совмещайте в одном канале газоход и вентиляцию. Это просто опасно - обратные клапана могут ломаться, и т. п.
Igor Barishpolets
Задача!!!
Принудительную вентиляцию из санузла по любому придется объединять с кухней!...
Конечно же малый диаметр для совмевстной работы!... Но такое же будет не часто! Ставим два демпферных клапана или перекидной и установливаем один вентилятор на канал. Посещаем санузел - открывается вентиляция санузла. Работаем на кухне - работает вентиляция кухни!... Можно совместно, но будет слабее вытяжка...
kord
2ч/сут - вентилятор, 2ч/сут - вытяжка, а остальное время?
[I]
А остальное время - в кухне идет вытяжка через колонку, в туалете - задержка выключения вентилятора. Если в туалете сушить полотенца, то надо оставлять включенным свет + вентилятор

И ЕЩЕ раз для ЗАКАЗЧИКА данной темы:
- эту вентиляционную установку надо тщательно расчитать. И расчетчикам выдать ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Потому как некоторые не понимают, что ВАМ надо. А ведь данная квартира и позволяет реализовать решение с тремя вытяжками. НО! такая система должна быть тщательно расчитана, а при наладке - сбалансирована.
А если этого не сделать, то и угореть можно!
Т.е. без профессионалов не обойтись.
Михаил
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.