1. Расчет объема расширительного бака:
имеем формулу с*к*е/(1-(pi/pf)
c - объем воды в системе (Cot = 3,75; Cvent = 11,39)
k - коэф. запаса (к = 1,20)
e - коэф. расширения воды (е = 0,029)
Pi - Начальное давление (абсолютное давление=избыточное давление + 1), соответствует предварительному давлению в мембранном баке, которое должно быть не ниже гидростатического давления в точке установки мембранного бака.
Pf - Конечное давление (абсолютное давление=избыточное давление + 1), соответствует давлению настройки предохранительного клапана с учетом возможного дополнительного давления, возникающего от перепада высоты расположения предохранительного клапана и мембанного расширительного бака.
так звучит теория...на практике кто нибудь может объяснить откуда брать эти 2 величины?
2. Насосы:
есть 4тыре группы насосов
1. Системы отполения. (расход 13,20 м3/ч)
2. Системы вентиляции. (расход 58,96 м3/ч)
3. Циркуляционные насосы ГВС. (расход 1,14 м3/ч)
4. Подпиточные насосы с-м вентиляции и отполения. (расход 3,33 м3/ч)
вопрос в напорах....
в теории понимаю, что насосы систем вентиляции и отопления должны компенсировать потери в этих самых системах... то есть Ннас = Нсист+Нто+Нитп
на практике глупость какая то выходит:
Ннас.от = 1.25 + 5 + 3 = 9.25 м.
Ннас.вент= 2 + 5 + 3 = 10 м.
насосы системы ГВС должны обеспечивать напор требуемый = 55 м, гарантированый напор водопровода 35 м, тогда получается:
Ннас = Нгвс - (Нгн - Нсв.сл. - Нсист. - Нто) = 55 -(35 - 3 - 2 - 5) = 30 м.
смотрю стадию "П", там стоит абсолютно другое число, в 2 раза меньше...причем стадии "П" я доверяю больше, чем себе (в настоящий момент времени).
Подпиточные насосы должны обеспечить поддержания давления в системах отопления и вентиляции, а также наполнение систем...знающие люди подсказали, что напор подпиточных насосв считается как разница между верхом системы и отметкой пола ИТП + 5 м., то есть в моем случае получаем
Нподп. = Нкал.уст - Нитп + 5 = 20,5 - (-4,1) + 5 = 30 м.
но правильно ли это, не могу проверить...
Очень буду благодарен, если кто нибудь укажет мне на мои ошибки, а если кто нибудь прикинет требуемые напоры по имеющимся данным, счастью и благодарности моей не будет предела

****
данные, которые у меня есть
по системе отполения:
высота системы отполения от "0" здания - 19,5 м
Отметка пола ИТП - -4,1 м
розлив системы - нижний
Гидравлическое сопротивление местной системы - 1,25 м
Рабочее давление нагревательных приборов - 10 кгс/см2
схема присоединения - независимая двухтрубная
по системе вентиляции:
схема присоединения - независимая двухтрубная
Необходимый напор на вентиляцию из ИТП - 20 м
высота калориферной установки от "0" здания - 20,5 м
Отметка пола ИТП - -4,1 м
по системе ГВС:
Высота системы ГВС от "0" здания - 21,0 м
Необходимый напор ГВС на выходе из ИТП - 55 м.
Гарантированный напор водопровода - 35 м.
параметры теплоносителя:
Т1 - 150 (для вентиляции 130)
Т2 - 76
давление в обратной линии 2,2 атм.