ssn
Здравствуйте.
Вопрос собственно в названии темы.
Имеем пар с давлением 13 ат и температурой порядка 250.
Необходимо снизить его давление до 1,5 ат для того, что бы пластинчатые теплообменники могли работать. Но кроме ограничения по давлению есть ещё ограничение по температуре (порядка 150С).
Достаточно ли будет установить регулирующий (дросселрующий) клапан для снижения давления или необходимо ставить РОУ.
ЗЫ: переодически возвращаюсь к проекту системы ГВС на паро-водяных теплообменииках, вроде как скоро сдавать, а вопрос по паровой стороне никак не могу разрешить...
Dimur
только РОУ охлаждает пар: путем впрыскивания и кипения воды в струю перегретого (после редуктора) пара. У перегретого пара плохая теплопроводность, его желательно переводить в насыщенное состояние с помощью РОУ.