Вован (Киев)
Тут такое вот дело.... с екпертизы пришли заечания по одному СПА-салону:
- помещение сауны запроектировано без учета требований НАОП А.01.001-2004"Правила пожарной безопасности в строительстве" раздел 7.13:
-не предусмотрен канал притока свежего воздуха!!!!
Почитал я этот раздел и нашел что вытяжка должна быть отдельной системой. Про приток сказано что надо организовать только под електропечь. Кто сталкивался с этим притоком и как его правильно организовать.

Еще просят указать темературные пределы параметров работы вентилятора из парной. Нашел в ДБН...... 100/80С. Эт как понимать? Типо при 100 включается, а при 80 выключаетя?

Помогите кто сталкивался? smile.gif
MMM
Обычно приток под электропечь, это на совести тех кто поставлюет сауну,Только им ведома технология конкретной сауны, приток можно и из коридора организовать.
Вытяжка должна работать в то время когда сама сауны не работает, а то что за кайф плеснули кипяточку пошел парок, а туту вентилятор бах и нет пара
инж323
Слово сауна употреблено всмысле баня или финская с Т=130 гр.С.Почему тогда 100 для вентилятора?Приток в саму парную перетоком из предпарной(выскочило название это не мыльная).
Вот по украинским нормам вообще ничего не знаю.
Alex_
Одно скажу точно: любая парная - это помещение с периодической вентиляцией, как правило, естественной. Там не только температура, еще и влажность... Условия для вентилятора аццкие smile.gif
Сходите вон в селезневку или сандуны - все станет ясно. Проветрили - заслонку закрыли - пар поддали - опустили - попарились - проветрили
Bueva
Из сауны -5, в нерабочем режиме, а приток под печь как пишет МММ, это в технических характеристиках саун, система отдельная, пожарники требуют.
AAANTOXA
Так так я когда-то в сауну на вытяжку поставил Системайр канальник как раз чтобы 5кратов было периодически. А теперь вот сомнения взяли - а не заржавеет-ли он через месяц ?
Seifer
Приток естественный, желательно с улицы (не с коридора). Вытяжка - естественная.
zvyagaaa
господа, а ссылку на нормы может кто скажет? А то я тоже могу утверждать, что вытяжку сделать можно, а приток из предбанника например, 200 вытяжка из сауны, и 200 приток в предбанник.
Nadia
Ссылка: СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения, п.1.81. А вообще, по типовой серии, делала так щель под дверью обязательно (под каменку - это печники), на счет температуры - она 130-100 град. только когда в ней находятся люди, а как дверь откроют температура падает, как раз 80 и получится. Вытяжной канал, когда парятся должен быть закрыт. Причем запорное устройство должно быть деревянным или шибер, или заглушка. В старом СНиП был 10 кратный воздухообмен периодического действия, и на вытяжке противопожарный клапан при прохождении перекрытия. Удачи.
Jester
а что с вентилятором делать? какие к ниму требовония должны быть? и из какого материала лучше ставить? чтоб до +100С работал и воду перемещал blink.gif . кто какие ставит?
Александр Васильев
Если там действительно +100 то влаги там много быть не может, ибо при высокой влажности и +100 это уже будет не баня, а пыточная.

Если же принять +100, то напрашивается такой вариант: вентилятор подобрать на двойной расход, и до вентилятора сделать врезку для подмеса уличного воздуха. t смеси, специалисту, думаю несложно высчитать. ну и с конденсатом в вытяжке не забыть разобраться.

имхо.
Jester
а что делать с воздушным клапаном? у нас они из обычной оцинковки, думою со временем поржавеет dry.gif может его покрасить чем?
Александр Васильев
Ничего не даст покрасить. если уж у вас такие ЖЕСТКИЕ требования, как к космическому кораблю, то либо Зак платит за всю вентсеть из нерживейки, либо уж "как заплачено, так и на****чено"

А вообще - мы делали вытяжки из автомойки, там всякая химия с водой летит в воздуховод, но 5 лет оцинковка отстояла, а потом на месте соединений металлической шины с оцинковкой начали появляться дырки). Но Зак изначально сказал так: мне проще будет через 5 лет поменять воздуховоды, чем платить за нержавейку.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.