max.s
Приветствую.
Поделитесь соображениями по поводу разводки воздуховодной сетки системы центрального кондиционирования в полу с последущим подъемом в стенах.
Какие могут возникнуть проблемы?
Богдан
Воздуховоды в полу и в стенах- это в обетонке?
max.s
Магистральные лежат на ЖБ плите и залиты стяжкой, ответвления проложены в штробах, вертикально.
orfey
Не забудьте обработать воздуховоды "Кузбасс-лаком" или аналогом.
Я делал подобную разводку (именно в полу).
Вообщем-то ничего особенного.
max.s
Цитата
Не забудьте обработать воздуховоды "Кузбасс-лаком" или аналогом.

Скажите какой смысл в обработке воздуховодов из оц.стали средством против коррозии?
orfey
А хрен его знает.
А если серьезно - помню слова своего учителя:
"У нержавеющий стали много достоинств, и один недостаток - ржавеет зараза"
Ford-M
wink.gif Сомнительная получается "конструкция"...)) А если вскрывать ? Тогда что ? Ломать ? ...))
Может лучше: канальчик ? По стенке(вдоль) ? Или у Вас ситуация : без вариантов ? ...))
Лысцов Сергей
Нормальное инженерное решение, и оцинковку не обязательно применять. Только придется перед бетонированием проверять расходы воздуха по ответвлениям переносным вентилятором или запитать штатные вентиляторы по временной схеме (фуфайки, к сожалению, встречаются в действительности). И заложите воздуховоды большего сечения, чем по расчету, на случай реконструкций технологического оборудования. А также несколько резервных воздуховодов, для этой же цели.
Guest
Решение действительно имеет право на жизнь! сам делал такую только оцинковку действительно покрывали составом антикоррозийным! потому что у нас воздуховоды были в песке! а сверху заливались бетоном!
Ford-M
newconfus.gif Решение то- может быть и нормальное, но... Если что-то попадает в канал воздуховода ?!
И тогда что ? Задохнуться ? Ревизии - будут ?...)
Alexei_
Здраствуйте.
На практике я такую схему не применял, признаюсь сразу. Но после заливки бетонной стяжкой систему в дальнейшем недьзя будет ни реконструировать, не восстановить после какой-нибудь аварии и т.д. Зачем наглухо заливать? blink.gif Нельзя ли, хотябы в полу проложить воздуховоды в прямоугольных каналах и предусмотреть к ним лючки? Иначе без применения отбойного молотка воздуховод не достать.
Герц-G
ph34r.gif Был такой случай : в воздуховод Универсама проходившего под полом попала водичка...)) Из канализации...) Пришлось - вскрывать монолитные мозаичные полы...)) Что б не задохнуться...)