Допускается ли прокладывать через офисное помещение воздуховоды естественной вентиляции санузлов?
Giedi Prime
Да. Только незабудьте 2 вещи: воздуховод класса "П" и по горизонтали не длиннее 8 м.
lexa1983
У меня 3 этажа, с/у на 1-ом, установка вентилятора то же на первом.
Проход воздуховода, горизонтально и вертикально , через офисные помещения и коридор. Других вариантов прохода нету.
Как нужно делать в данной ситуации?
ОЗК по СНиПу не надо ставить, а то что будет проходить через офисные помещения, нужно ли изолировать , или шахту сделать в кирпич?, что бы предотвратить распространения неприятных запахов.
Странная Белка
Воздуховод класса П в противопожарной изоляции Rockwool Wired Mat 80, толщиной 40 мм и зашить гипроком.