Цитата(Awarija @ 4.7.2007, 21:50)

А для СЭС очень даже, насколько я помню...
Без лоха и жизнь плоха.... этим и руководствуются в СЭС, особенно в районой.
Решается просто получаются официальные замечания - есть нарушения норм - с сылкой на конкретный пункт - замечания устраняются, нет на нет и суда нет.
Есть еще кстати еще и ТУ на подключение к тепловым сетям - и если зависимое подключение обычно обязывают подключать ВТЗ и приточки до элеватора и прямо прописывают температурный график 150/70, для ВТЗ и калориферов принять 130/70.
Далее все трубопроводы теплоснабжения ВТЗ и приточек теплоизолируются по нормам так положенно - и соответственно кислород ничего не жгет и прикасаться можно на здоровье,
По поводу ошпаривания и постоянного пребывания людей, в СНиПе есть таблица по применению систем отопления, так вот для помещений с постоянным пребываний людей в системе отопления применяется перегретая вода - завтра посмотрю на работе - уточню.
Посмотрел - и так помещения с постоянным пребыванием людей -
Приложение Б, системы отопления
Жилые, общественные и административно бытовы, кроме указанных ниже -водяная с температурой теплоносителя 105 С,
Спортивные залы ..... 150 С.
Пассажирские залы вокзалов 150 С.
Так что тема про опшпаривания и не тема....