Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция магазина
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Maxxxxx
Обращаюсь к специальстам. У самого опыт не большой... Вопрос возник вот в чём? В СНиП 2-08-02.89 написано, что при площади магазина до 250 м3 можно обйтись естественной вытяжкой. У меня дан 2-х этажный магазин с подвалом. Так это площадь должна быть всего здания или же каждого этажа?
Странная Белка
Это площадь всего магазина. В двухэтажном здании естественной вентиляцией не отделаетесь.
Maxxxxx
Да, но сдавалась первая очередь и СЭС пропустил (не мною), только в ПЗ было приписано, что приточной вентиляция не требуется, с сылкой на СНиП, т.е. до 250 м2. А у меня вопрос можно ли обойтись только вытяжкой без притока.
Странная Белка
Дык в чем проблема-то? Торговая площадь меньше 250м2 - делай только мех. вытяжку, но окна должны быть открывающиеся. Торговая площадь больше 250м2 - делай мех. приток и вытяжку.
Bueva
Не общей площадью, а торговой
Maxxxxx
Всё оно именно так, торговая площадь на первом этаже не превышает 250 м2, и на втором тоже. Общая площадь первого и второго 492,9 м2 и подвала 228,4 м2. И не подскажите как это всё изобразить в общих данных (опыта маловато) или лучше примерчик какой-нето гда присутствует только вытяжка или же естественная вентиляция - для ознакомления и увеличения уровня знаний.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.