Denis_K
Подскажите пожалуйста, где можно найти нормируемое расстояние от проектируемой теплотрассы до промышленного здания. В СНиПе “Тепловые сети” по этому вопросу написано буквально следующее:
9.7 Расстояния по горизонтали и вертикали от наружной грани строительных конструкций каналов и тоннелей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке тепловых сетей до зданий, сооружений и инженерных сетей следует принимать по приложению Б. При прокладке теплопроводов по территории промышленных предприятий — по соответствующим специализированным нормам.
Так вот к каким нормам обратиться если прокладка тепловой сети ведется по территории промышленного предприятия нефтегазовой отрасли??? Пожалуйста кто знает дайте ссылку на нормы.
Dent
СП 41-105-2002 "Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке"
п. 4.42: "При бесканальной прокладке трубопроводов расстояние по горизонтали от наружной поврхности изолированного трубопровода до фундаментов зданий и сооружений должно приниматься по СНиП 2.04.07. При невозможности выдержать эти расстояния трубопроводы должны прокладываться в каналах или в стальных футлярах на расстоянии не менее 2 м от фундаментов зданий либо в пристенных (пристроенных к фундаментам зданий) тоннелях из монолитного железобетона с изоляцией металлом."
AlexStar
СНиП Генеральные планы промышленных предприятий