в старом и новом СНиПе:
В общественных и административно-бытовых зданиях (кроме зданий с влажным и мокрым режимами) в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40°С и ниже (параметры Б) в холодный период года следует обеспечивать положительный дисбаланс в объеме однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и не более 6 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м.
Ситуация:
спортзал на 60 занимающихся, высотой 7,6 метров, площадью 950 м2, объем 7220 м3
В принципе надо подать 4800 кубов (по 80 на человека), но нужен подпор.
1 вариант. приток 12020 приток 4800 вытяжка
2. приток 7220, собственно подпор является вытяжкой
3. вариант конечно идет в разрез со СНиПом, но мне кажется подходящим, приток 5760 ( 1.2 минимального) и вытяжка 4800.
1 и 2 мне кажутся не оправданными ни технически нни экономически. Подскажите как Вы считаете?