lumin
в старом и новом СНиПе:

В общественных и административно-бытовых зданиях (кроме зданий с влажным и мокрым режимами) в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40°С и ниже (параметры Б) в холодный период года следует обеспечивать положительный дисбаланс в объеме однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и не более 6 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м.

Ситуация:
спортзал на 60 занимающихся, высотой 7,6 метров, площадью 950 м2, объем 7220 м3

В принципе надо подать 4800 кубов (по 80 на человека), но нужен подпор.

1 вариант. приток 12020 приток 4800 вытяжка

2. приток 7220, собственно подпор является вытяжкой

3. вариант конечно идет в разрез со СНиПом, но мне кажется подходящим, приток 5760 ( 1.2 минимального) и вытяжка 4800.

1 и 2 мне кажутся не оправданными ни технически нни экономически. Подскажите как Вы считаете?

JJJJ
Цитата(lumin @ 22.8.2007, 10:03) [snapback]159129[/snapback]
в старом и новом СНиПе:

В общественных и административно-бытовых зданиях (кроме зданий с влажным и мокрым режимами) в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40°С и ниже (параметры Б) в холодный период года следует обеспечивать положительный дисбаланс в объеме однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и не более 6 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м.

Ситуация:
спортзал на 60 занимающихся, высотой 7,6 метров, площадью 950 м2, объем 7220 м3

В принципе надо подать 4800 кубов (по 80 на человека), но нужен подпор.

1 вариант. приток 12020 приток 4800 вытяжка

2. приток 7220, собственно подпор является вытяжкой

3. вариант конечно идет в разрез со СНиПом, но мне кажется подходящим, приток 5760 ( 1.2 минимального) и вытяжка 4800.

1 и 2 мне кажутся не оправданными ни технически нни экономически. Подскажите как Вы считаете?

Вариант 2, вытесняющая вентиляция с клапаном на выбросе. Клапан с приводом и позиционным. регулированием.
ivan-l-ing
На мой взгляд надо учитывать и пункт 7.5.4
lumin
заказчик взял на себя согласование. по этом будет сделано все таки по третьему пункту.