Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как будет менятся температура воздуха при его проходе от выхода установки до помещения в разные сезоны?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
OMORION
Имеется приточная установка, работающая в качестве центрального кондиционера для 2-х этажной квартиры, площадью 200м примерно. Сейчас когда погода еще не очень холодная максимально удается охлаждать до 19 градусов, при этом на выходе установки температура воздуха примерно 13-14 градусов, т.е. потери из-за теплообменного процесса в каналах 5-6 градусов.
КАК думаете зимой эти потери уменьшаться, или нет? wub.gif
ФВС
Потеря 5-6 град. в канале для квартиры ,где длина воздуховодов относительно коротка, очень большая.Подозрение, что они не теплоизолированы.С другой стороны -может Вы проводили измерения сразу после пуска в нестационарном тепловом процессе и часть холода теряется также на их охлаждение?
Зимой , если у Вас вентиляция не совмещена с отоплением , разность температур в помещении и приточного воздуха уменьшается и потери должны уменьшиться при условии ,что трасса тоже проходит по отапливаемому помещению.
При совмещении потери немного увеличатся.
Дать колличественную оценку по представленной инф-ции затруднительно.
OMORION
Теплоизоляция есть. А как проверить насколько она качественная и ее хватает для сохранения температуры?
Хотя бы на пальцах, например тип изоляции производителя ХХХ и е ее толщина УУУ - есть плохо или другой вариант?
Измеряю в более-менее стационарном процессе.

Хотя, может и я неправ - Измеряю температуру в квартире 200м2, а холодильная установка 11кВт. Мощности просто не хватает, и температура в помещении повышается за счет каких то общих теплообменных процессов (окна большие и т.д.). НО вот измеряю я температуру в разных точках комнат, а может лучше измерить непосредственно у выходов воздуховодов?
Skaramush
Не ясно из Вашего вопроса, это потери по трассе воздуховодов, или при температуре подаваемого в помещение воздуха +13 помещение удается охладить до +19?
Если второе, холодильная мощность установки подобрана неверно. Не учтены все теплопоступления.
И, кстати, о цветах - если первое и трасса идет по обсуживаемым помещениям, то вывод тот же.

Ага, пока писал, вы уже уточнили. Тогда первое. Неверный подбор установки. И неверное решение схем циркуляции. Вас ведь не колышет температура в зонах, где не находятся люди, правда? Вам нужны комфортные условия в обслуживаемой зоне. В ней и проверяйте температуру. На неё родимую и должен был работать проектировщик, если таковой был.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.