Бойчук Тарас
Частная фирма выиграла тендер, на замену подвальных сетей центрального отопления в 5 и 9-ти этажных зданиях. Но есть условие: материал трубопроводов- ПОЛИПРОПИЛЕН!!! Что делать? Что будет с трубой при таких температурных режимах? Ведь там будет и 110 градусов. По техническим характеристикам ни одна труба с этого материала долго не выдержит! Отказаться нельзя, хозяин сам боролся за этот тендер. Зная условия. Ответственность на ком ?
Awarija
на ГИПе и на том, кто выдает ТЗ.. все как обычно...
Alex_
Не бойтесь, не все так плохо...
110 градусов - это авария. Поставьте на ввод тепла электрокланан, к нему подключите термостат, настроенный градусов эдак на 87 (опытным путем подберете). Цмык - и закрылась Ваша система при аварии. И пусть эксплуатация выясняет, что там не так.
Игорь Борисов
Обязательно ставьте установку дегазации - типа вариомата - нагретый полипропилен диффузирует воздух, и очень в немаленьких объемах...