я прошу помочь мне...
есть квартира а в ней дядя богатый
хочет вентиляцию, кондиционирование, увлажнение на зиму, рекуперация
в помещениях максимум разрешается диффузоры. ни каких внутренних блоков и бытовых увлажнителей
хату я поделил на 2 зоны(ночная 320м3/ч 8кВт холода, дневная880м3/ч 17кВт холода)
оборудование предпологается на крышу (архитекторы одоврили не более 1 тонны)
тк расходы воздуха не большие такую приточно- выт. установку найти трудно, да еще с таким наборовм узлов
воздуховоды дизайнеры зажали на максимум и сделать нормальное кондиционирование с положенными расходами не выходит , да и рециркуляция под вопросом (а он еще и курит как паровоз) mad.gif

в связи с этим прошу верховный совет мудрейших наметить идеологию решения данной задачи
зы "отказатся от заказчика" не предлогать - вопрос политический
BRus
Установку сам собери! Мы в квартиры ставили обычные приточки, а вся установка на балконе smile.gif
ss.23
При таких условиях проходит только вариант, который Вы запретили предлагать. biggrin.gif
LordN
посмотрите приточно-вытяжные с регенерирующим рекуператором pm-luft (серия gold), вроде у них в линейке есть пву с небольшими расходами. такой рекуператор наверняка сократит потребность и в нагреве и в холоде, вот с воздуховодами повозиться придется, даже думаю не столько с ними, сколь с заказчиком и дизайнером.
Ворон
Установку действительно собрать лучше самому.
Если с рекуператором то лучше пластинчатый, т.к. даже если не курят, то легко может появиться запах (пирожков, туалета, духов) в самом необычном для этотго местте.Рециркуляция нецелесообразна в котедже в принципе (Кроме экономии средств). Предусмотреть в установке преднагрев, организовать слив конденсата зимой. Вариант исполнения можно наружный, но лучше настоять на венткамере, на её стену и наружный блок можно установить, да и обслуживать гораздо приятнее, те же фильтры поменять-почистить. Увлажнитель паровой, но только в тёплой венткамере, хотя по идее нужны воздуховоды из нержавейки, если оцинковка то отмытая от смазок, и возможность очищать их т.к. во влажной тёплой среде бактерии плодятся огого, (У себя бы это продумал).Обогрев, если позволяют мощности лучще электрический, для всех понятнее, да и понадёжнеё будет, Особенно на крыше. Охлаждение можно предложить в двух вариантах, полная компенсация тепловыделений или подача охлаждённого воздуха (доводчиком летом, и наружным воздухом) +16 например. Второй вариант предпочтительней если ужимают по всем статьям.
На автоматику деньги забить с запасом. Постараться отговорить завязывать автоматику на различные датчики присутствия и т. д. так как машина может вообще никогода не войти в нормальный режим ( будет визжать заслонками и постоянно менять расход).
Дядя должен сделать так, чтобы дизайнер (и ещё кто требуется)был очень сговорчивый. Иначе неизвестно когда потеряешь репутацию, когда откажешся от участия или когда запустишь "СИСТЕМУ МИКРОКЛИМАТА", а дизайнер к тому времени поменяеться и вообще про все ограничения забудут.
sota
всех благодарю!
гемороя не убавилось , но появились мысли rolleyes.gif

еше раз спасибо!