Полная версия этой страницы:
автозагар
Подскажите пожалуйста нормы для помещения автозагара (это такая штука распыляющая на тело краску) нигде ни слова об этом нет
yad2000
14.12.2007, 15:36
Наверно нужно смотреть нормы по ассимиляции воздухом вредных аэрозолей, пыли и еще что нить по этой теме,
состав аэрозоли неясен пдк неизвестно Нет ли каких либо норм по кратностям ???
yad2000
14.12.2007, 15:44
Ну например в курилке 10 крат нужно, наскока вредна ваша аэрозоль неизвестно, к заказчику или поставщику нужно обращаться
yad2000
14.12.2007, 15:53
опять наверняка есть какие-то рекомендации по проектированию вентиляции именно таких комнат - это опять скорее к поставщикам, в наших нормах не найти помещений для автозагара :-)
Самый эффективный способ нанесения средства для автозагара - с помощью аэрографа
• Используйте набор для автозагара Рио только в хорошо проветриваемых помещениях или помещениях с хорошей вентиляцией.
• Старайтесь не вдыхать аэрозольную взвесь.
Это все что выжал
yad2000
14.12.2007, 16:20
а помещение большое? объем аэрозоли известен? попробуйте снизить концентрацию аэрозоли до 0.1 г/м3 - какая получится кратность воздухообмена? не переборщите ли со скоростью движения воздуха в помещении?
Та же малярка...Кратность воздухообмена - на вытяжке до 15, на притоке - до 13-14, забор загрязненного воздуха от пола (для удаления тяжелых частиц и пыли), вытяжной вентилятор во взрывозащищенном исполнении, приток с подогревом, или подача подогретого воздуха из смежных помещений.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.