AKizilov
какое напряжение должно быть между жилани Lon сети?
а то значене 0,15В меня настораживает..
Bizzy D
– Measure the signal level The signal level (peak-to-peak value) in each physical segment must be 1.2 Vpp ± 0.4 V.
biton
Все вышесказанное действительно при условии использования трансиверов типа FTT-10 , короче говоря если используются трансиверы Link Power Transiever (LPT) то на линии должно присутствовать примерно 42вольта питания, опять же при использовании спец блока питания, который в сеть закидывает 48 вольт, и ноды могут питаться от линии LON, без внешней подпитки. Смотри даташиты на трансиверы - саит эшелона.