Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Елка
День добрый! У меня ситуация такая :сдала проект в экспертизу, в нем трапы из венткамер присоединены к водостокам. Меня завернули сказали подрубиться к К2. И объяснили это тем что во время дождя венткамеру может затопить. Я конечно не отрицаю такой возможности. Но меня удивило то, что раньше мы согласовывали такие проекты, а тут бах. Ведь нет же норм запрещающих присоединяться к водостокам?....Поделитесь, пожалуйста, опытом кто-нибудь прошел экспертизу и согласовылвал проект подобного рода?
Raven21
Возможно запректировать обратный клапан между трубопроводом водостока и трапом.
Елка
На сколько я знаю из венткамер очень небольшое количество стоков и они не пройдут через обратный клапан...
Raven21
почему не пройдут? а вот помещение вент камеры не затопит во время дождя. Хотя я плохо понимаю как их может затопить? smile.gif
Елка
Ну если стоки не смогут продавить клапан, то смысл трапа теряется. А ливневка может затопить в случае засора допустим....
Raven21
Тогда от венткамеры нужно выполнить отдельный дренажный трубопровод с выпуском на отмостку здания (на пример как делают от большенства кондиционеров), или ставить трап с защитой от обратного тока воды. Помоему я гдето встречал марка HL. Нужно там помотреть.
Елка
Ну на отмостку мне никто не разрешит....а кинте ссылочку, плиз, трапа с защитой!
Raven21
Цитата(Елка @ 4.6.2008, 15:48) [snapback]259520[/snapback]
Ну на отмостку мне никто не разрешит....а кинте ссылочку, плиз, трапа с защитой!

http://hl-rus.ru/tovar.php?ct_index=533
Елка
Спасибо Вам за помощь! Очень интересный трапчик!
OlgaO
Цитата(Елка @ 4.6.2008, 14:45) [snapback]259490[/snapback]
Ведь нет же норм запрещающих присоединяться к водостокам?

СНиП 2.04.01-85* п.20.2 прим. 2
Елка
То есть трап из венкамеры можно определить, как санитарный прибор?
Serg Ivanov
Цитата(Елка @ 4.6.2008, 15:10) [snapback]259539[/snapback]
То есть трап из венкамеры можно определить, как санитарный прибор?

Именно так.
Елка
Спасибо всем большое! Значит буду тянуть к К1.
P.S.Экспертиза , как всегда, права....
Serg Ivanov
Однажды я присоединял трап из котельной к внутреннему водостоку. Но! Пол крышной котельной был на 3м выше воронок на крыше- она располагалась над лифтовой. Никто не спорил.
Михаил I
ну одно дело когда трап подключается высоко....
другое дело когда венткамера внизу.
ливневка очень часто закупоривается льдом на выпуске на отмостку. Поэтому "нижнюю" камеру затопит.
А лучше всегда делать разрыв струи в таких помещениях.
Елка
У меня водосток внутренний не на отмостку...
А каким образом организовать разрыв струи от трапа в венкамере? Расскажите пожалуйста!
Serg Ivanov
Цитата(Михаил I @ 4.6.2008, 18:53) [snapback]259621[/snapback]
ну одно дело когда трап подключается высоко....
другое дело когда венткамера внизу.
ливневка очень часто закупоривается льдом на выпуске на отмостку. Поэтому "нижнюю" камеру затопит.
А лучше всегда делать разрыв струи в таких помещениях.

А зачем? Хоть с разрывом затопит хоть без...
Михаил I
Цитата(Serg Ivanov @ 5.6.2008, 13:40) [snapback]259826[/snapback]
А зачем? Хоть с разрывом затопит хоть без...

разрыв можно в другом помещении сделать biggrin.gif
Yaushev
Цитата(Михаил I @ 4.6.2008, 19:53) [snapback]259621[/snapback]
ливневка очень часто закупоривается льдом на выпуске на отмостку. Поэтому "нижнюю" камеру затопит.
А лучше всегда делать разрыв струи в таких помещениях.


а кабель греющий проложить, чтобы не замерзло?
Елка
А зачем? Хоть с разрывом затопит хоть без...
Ну не думаю, что если затопит не венкамеру, а какое-либо еще помещение заказчик будет доволен....
Михаил I
Всегда подключал в К1 и вопросов не было. В К2 не рисковал.
Елка
Спасибо! И мне придется в К1.
крокус
Можно и в К2, только отдельным стояком, не врезаясь в стояк от кровли или в приямок, предназначенный для других случайных вод (если такие имеются). Или в К1, но трап ставьте обязательно с "сухим" сифоном, т. к. пересыхание гидрозатвора приведет к проникновению запахов из канализации в помещение венткамеры.

Сантехник
Цитата(крокус @ 10.6.2008, 17:06) [snapback]261772[/snapback]
Можно и в К2, только отдельным стояком

Ага только расчитать на совместную работу с напорной сетью.
Алексей2
обратный клапан ставте не боитесь, все продавит, я лично сам руками щупал этот клапан ,все продавит
Сантехник
Цитата(Алексей2 @ 13.6.2008, 3:06) [snapback]262462[/snapback]
обратный клапан ставте не боитесь, все продавит, я лично сам руками щупал этот клапан ,все продавит

Так запретила же экспертиза. А насчет чего щупать так это дело вкуса.
Алексей2
Цитата(Сантехник @ 14.6.2008, 11:03) [snapback]262654[/snapback]
Так запретила же экспертиза. А насчет чего щупать так это дело вкуса.

И объяснили это тем что во время дождя венткамеру может затопить. а не тем что не ставить клапан нельзя