mikeagle
необходимо снизить температуру прямой воды подаваемой в систему отопления, было принято решение установить насос, но не знаю как его правильно подобрать.
сам занимаюсь только электрической частью, нужно хотя бы примерно прикинуть тип и мощность насоса для дальнейшей работы.
Помогите пожайлуста!
jota
Ваш вопрос - вопрос не теплотехника и поэтому ответов не имеет...
Посоветуйте тем, кто принял решение обратится к профессионалу. Здесь не только насос, здесь и подбор регулирующей арматуры и изменение ИТП, которое требует согласования и , наверно, Тех.условий
mikeagle
Цитата(jota @ 23.7.2008, 14:08) [snapback]274611[/snapback]
Посоветуйте тем, кто принял решение обратится к профессионалу. Здесь не только насос, здесь и подбор регулирующей арматуры и изменение ИТП, которое требует согласования и , наверно, Тех.условий


к профессионалу обратимся ежели заказчика устроит цена на наши работы по автоматике, для того чтобы сделать КП нужно хотя бы примерно знать от чего отталкиваться.
если мне известны расчетное кол-во теплоты, тем-ра прямой и обратной воды, давление прямой и обратной воды, неужели мне никак нельзя прикинуть какой насос потребуется для обеспечения необх. темры?
jota
Можно, но Вы этих данных не привели.... Кроме этого, опишите что имеется сейчас. И чем подробнее описание, тем точнее и однозначнее будет ответ.
mikeagle
система отопления двухтрубная, 2 отвода на вентиляцию и 2 на отопления, температура прямой 150 обратки 70, для веток отпления необходимо снизить t прямой воды до 95, планировалась установка элеваторов и снижения t воды до 105, но элеваторов нет.
Кол-во теплоты расчетное
отопление: 1 ветка 86000 ккал/ч (расчет для системы 105-70)
2 ветка 350700 ккал/ч
вентиляция: 1 ветка 365760 ккал/ч (расчет для 150-70)
2 ветка 2420000 ккал/ч


напор прямой 80 м. вод. ст.(минимально 55 м. вод. ст.)
напор обратной 35 м. вод. ст.

Dу=150 мм.
Бойко
Расход теплоносителя(кг/час)=Тепловая нагрузка (ккал/час)/перепад температургр.С
Для Вас 3 и 11 м3/час. Напор - исходя из сопротивления системы отопления и рег.
Почему нет элеватора?
Посмртрите регулируемый элеватор Электроника. Стоимость для Вашего случая двух штук 80 тыс.руб., включая НДС.
(а с насосами только проект будет стоить больше 100 тыс. руб.) Монтаж- 6часов (2шт.). Срок окупаемости для ваших нагрузок - 1-1,5 месяца.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Помогите Российскому производителю.
Помните!
Купил импорт - продал Родину.
jota
По быстрому, набросал Вам схемку. Узел учёта и другие мелочи не указал. Только принцип и основные данные. smile.gif
Если радиаторы без термостатов, вместо регулятора перепада давления можете поставить балансовый вентиль и с ним подобрать давление. На обратный коллектор отопления не забудьте предохранительный клапан (хватит д20) на 6 ат
mikeagle
Спасибо всем за помошь..
туман стал рассеиваться:)