На объект поставляется чиллер Carrier 30RY 160 с системой управления PRO Dialog. Как я понял, заказ LON интерфейса для данной системы - это опция. Подскажите, где можно скачать описание и заказной номер на Lon плату для чиллеров Carrier и xif файл для платы с перечнем доступных параметров для контроля?
Хотелось бы прямую ссылку на мануал...
Look at
1.
Product Data2.
Manual3. XIF, скорее всего, придется грузить с устройства
4.
AHI carrier.ru5.
Search
Спасибо за помощь, мануалы скачал.:-)
После их прочтения возникли два новых вопроса:
1. Я правильно понимаю, что LonWorks Carrier Translator 33CNTRANLON
ставиться по одному на каждый чиллер. Т.е. два чиллера - два модуля?
2. >XIF, скорее всего, придется грузить с устройства
В связи с этим второй вопрос: Модуль универсальный для всех типов
чиллеров. Если я не успею убедить поставщика чиллера заказать его
в составе чиллера и закуплю его позднее в рамках оборудования
для диспетчеризации, то насколько трудно его будет подключать,
конфигурировать и программировать? Какие здесь подводные камни?
1. Да, на каждый чиллер по модулю.
2. Подключить его к чиллеру элементарно. А вот для конфигурации требуется программа Service Tool (небесплатная и в комплекте с модулями не поставляется).
Также при заказе можно запросить, чтобы модули были отконфигурированы на заводе для нужного чиллера -- в приложении пример списка переменных и XIF-файла для чиллера 30RA120.
Ещё один линк на документацию.