Резервуар для хранения аварийного запаса питьевой воды. По СНиП д. б. обеспечен обмен всей воды в срок не более чем 48ч. Непонятно, как это достигается? Автоматизация? Подскажите, где про это почитать.. Спасибо.
AlexStar
25.8.2008, 12:44
А там только аварийный запас хранится? Или ещё регулирующий? Если только аварийный, то никак. Только воду менять раз в два дня.
ВодопроводчиЦа
25.8.2008, 13:16
Спасибо. Да-ааа.. Хорошенькое дело, это получается должен "специально обученный человек" ходить- задвижку крутить... А нет ни у кого ТП на РЧВ менее, чем на 50 кубов?
Непонятно, как это достигается? Подскажите, где про это почитать.. Спасибо.
Так в СНиПе и почитать... Разбор должен обеспечить смену всей воды в резервуаре в означенный срок.
ВодопроводчиЦа
25.8.2008, 13:32
Цитата(andrey R @ 25.8.2008, 14:25) [snapback]285118[/snapback]
Так в СНиПе и почитать... Разбор должен обеспечить смену всей воды в резервуаре в означенный срок.
Не понятно, каким образом это достигается.. Расчетом времени опорожения-наполнения.. получается, постоянный сброс чистой в канализацию? Жуть....
andrey R
25.8.2008, 13:35
Да, расчетом.
Цитата
получается, постоянный сброс чистой в канализацию?
Боже упаси, считайте лучше
БДИ
26.8.2008, 13:34
Интересно, для какой-такой аварии проектируется отдельный резервуар с неприкосновенным (до окончания срока водообмена) запасом воды? Вообче-то любой аварийный запас хранится вместе с регулирующим и противопожарным (при объединённом водопроводе) в одной ёмкости (резервуаре). Все остальные инженерные "придумки" ведут к необоснованным затратам.
ВодопроводчиЦа
26.8.2008, 14:17
Проектируется больница. ГОиЧС выдвинули требования - 3 суточный запас питьевой воды из расчета 10л/сут на человека. Получается 23куба... со всеми вытекающими из СНиПа последствиями
andrey R
26.8.2008, 14:20
В чем проблема то? Делают совмещенные питьевые и пожарные резервуары. Там запас поболе будет, и ничего, обеспечивают обмен...
ВодопроводчиЦа
26.8.2008, 14:42
Проект НВК был сделан ранее.. Проектируемый хоз-противопожарный водопровод обеспечивает пожарный расход.. И теперь из-за ГОиЧС приходится делать жб резервуар для запаса питьевой воды... а делать не хочется и внутрянщикам не спихнуть никак.. и понятия четкого нет... дали типовой... 901-4-76.83.. странный какой-то.. приямка нет.. трубопровода опорожнения тоже.... Жуть
AlexStar
27.8.2008, 9:46
Ну и сделайте им циркуляцию с очисткой и дезинфекцией...методом серебрения. А вообще они нормами это обосновали такое желание? Если нет, то смело тыкайте их в свой СНиП и говорите, что СЭС не согласует.