как правильно произвести расчет сильфонных компенсаторов для бесканальной
прокладки. трубы стальные с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. какой шаг неподвижек, и сильфонных компенсаторов, смотрю ВСН-29-95 на что более внимательно обратить внимание. Трубы Ду.300, 200 мм,
А разве сильфонные компенсаторы применяются при б/к прокладке?
Вот тут написано. Как и где применять.
Я устанавливала осевые компенсаторы при бесканальной прокладке в камеры. Простейшие строительные конструкции с люком для осмотра и с возможностью снятия плиты для его замены в случае чего... Прошлый отопительный сезон отработали нормально.
Там в формуле я подставляла не амплитуду осевого хода, а именно компенсирующую способность. Т.е. Амплитуда 50 - компенсирующая способность +-25мм...
Только я не КСО, а ОПН применяла... Но принцип тот же.
Кстати, при канальной прокладке я также устанавливала СК в простейших камерах.
Воспользуйтесь расчётной программой Logstor
http://www.logstor.com/showpage.php?pageid=2135976Программа бесплатная, только нужно зарегистрироваться. К сожалению, нет русской версии - придётся на англ. или немецком разбираться.
Но П-образники всё равно надёжнее) на мой взгляд)))
Цитата(jota @ 15.9.2008, 11:53) [snapback]292577[/snapback]
А разве сильфонные компенсаторы применяются при б/к прокладке?
Да, только дожны быть в защитном кожухе и ессно изолированные.
Привет!Цитата(ZOLGA @ 16.9.2008, 12:33) [snapback]293031[/snapback]
Но П-образники всё равно надёжнее) на мой взгляд)))
В "Московской теплосетевой компании" в этом уверены.
Удачи!