igstik
в продаже существует очень много электрообогревателей как для бытового, так и для промышленного применения. многие из них подключаются к сети через обычную розетку.

НО!!

существует пункт 15.14 СП 31-110-2003 гласящий, что "присоединение приборов электроотопления к линиям питания должно быть неразъемным" blink.gif

Так что же делать то теперь? При проектировании учитывать, что монтажники будут отрывать вилки от конвекторов и присоединять напрямую к проводам сети??

Может кто знает хитрое решение этого вопроса??
тихий инженер
плохо читаете - там везде написано о СТАЦИОНАРНЫХ систем стационарного электротеплоснабжения зданий thumbdown.gif
igstik
Цитата
15.14 Питание приборов электротеплоснабжения в жилых домах должно осуществляться по независимым от других электроприемников линиям, начиная от квартирных щитков или вводов в здание.

В общественных зданиях питание приборов электротеплоснабжения должно, как правило, быть независимым от других электроприемников, начиная от ВРУ.

Соединение приборов с линиями питания должно быть неразъемным.


Ни слова про стационарность в этом пункте. в остальных упоминается, но там и другие моменты описаны совсем...