Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
natawa
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста!
Есть проект жилого 17-ти этажного дома:система дымоудаления и подпор.Вентилятор ДУ - на шахте, на кровле машинного помещения(отм.51.200), 2м метра выше кровли выдерживается. между вентиляторами удаления и притока 5м есть, вроде нормы выдерживаются. По проекту вентилятор подпора устанавливается на шахту высотой 3м!!! от уровня кровли(отм.48.000). Нужны ли эти 3 м шахты? Конкретных указаний и норм кроме :"низ отверстия для приемного устройства..., но не ниже 2м уровня земли" не нашла. Как быть?
инж323
Кровля сгораемая. Выброс от ДУ на 2 м. от неё должен быть.А вот для подпора тут нет высокой Т,но.. так часто получается и к ним подходят одинаково.
Но может кто еще чего вспомнит?
EJIEHA
Главное - чтобы снег в воздухоприёмное отверстие не попадал, если забор с кровли.
natawa
Спасибо!
Melissa
подскажете какой можно поставить вентилятор для уданения дыма и газа посте газового пожаротушения в серверной производительностью 600м3/час.
Какие требования к нему должны быть?
EJIEHA
Melissa
Подобные системы не проектировала, но если учесть СНиП 41-01-2003
п.8.12 "Удаление газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового и порошкового пожаротушения, следует предусматривать системами с механическим побуждением из нижней и верхней зон помещений с компенсацией удаляемого объема газов и дыма приточным воздухом. Для удаления газов и дыма после действия автоматических установок газового или порошкового пожаротушения допускается использовать также системы основной и аварийной вентиляции или передвижные вентустановки." можно воспользоваться уже существующей вентиляцией.