Какой документ разрешает режим постоянного горения табло выход независимо от того есть возгорание или нет?
Если строить ПС на Болиде, то как с использованием СП и УК-ВК реализовать постоянное горение табло и моргание в режиме тревоги?
Есть у кого электр. схема? Переключение осуществляется в самом табло или мигание - функция внешнего управления? tomato.gif
ganz72
Программируете релейный выход на НЗ. В режиме ПОЖАР замыкать- размыкать.
ЗЫ: нормативная документация в "пожарке" не разрешает что-либо, а запрещает, либо регламентирует необходимость.
Ленивый
Програмируется все с пульта с2000 или компа.
micconen
почитайте НПБ 104.
программирование хорошо описано в паспортах на С2000 и др. устройства этого семейства
_Роман_
Постоянно включенными табло держать ничто не запрещает. НПБ даже обязывает в некоторых случаях (в помещениях в назв. которых есть слово "зал" на время пребывания людей - сиречь постоянно - должны гореть. ссылку не дам - лень искать, но это так. То что они должны мигать - такого нигде не помню.