Гость_KirillBerezniki_* "с натриевыми лампами"? Это, простите, кому в голову пришло??? Если в цеху есть хотя бы на одном станке есть две кнопки разного цвета (например, красная "стоп" и черная или зеленая "пуск") - натриевые лампы применять уже не стоит - у их света очень низкий к-т цветопередачи (даже идеально "глазастый" человек не факт, что сможет отличить красную кнопку от черной/зеленой, тем более в условиях ограниченного времени). Место ДНАТов - на автодорогах и стоянках (у них спектр смещен в красное, поэтому при переходе от освещенного ими участка дороги к неосвещенному глаз водителя быстрее адаптируется к темноте, чем при освещении другими видами ламп).
Наиболее эффективен сейчас металлогалоген (ДРИ, ДРИЗ) для общего освещения. Совет: заложите при проектировании "переразмеренные" светильники, но вкручивать в них потребуйте лампы расчетной мощности (например, лампы 250 вт в светильники 400 вт - большинство известных мне недорогих прожекторов и "колокольчиков" имеют китайские дроссели, которые при лампе согласно написанной на них мощности - мрут как мухи).
= МЕТАЛЛОГАЛОГЕН!!! Натриевые в цех - НЕЛЬЗЯ.Гость_KirillBerezniki_* Светодиодные светильникиможно использовать для местного освещения. Только имейте в виду, что большинство недорогих светильников имеют... Правильно, китайские блоки питания светодиодов! А китайцы очень часто экономят центы, устанавливая конеденсаторы недостаточной ёмкости, и в результате светильники дико мерцают, вынося не только зрение, но и мозг тем, чьи рабочие места освещаются такими светильниками...
= СВЕТОДИОДНЫЕ - для местного освещения (только с качественными БП) и, очень даже разумный вариант - для дежурного (экономично!) и аварийного освещения.
_vozhak_* 1) Вы будете страшно удивлены, но щелкать атвоматами в щитке можно даже со 2-й группой (а её имеет любой станочник и даже швея-мотористка. Это если за закон говорить).
2) как бы странно это не звучало, но автомат ПРЕДНАЗНАЧЕН для нечастых (до нескольких раз в час) коммутаций электрической цепи. Аппараты защиты,
не предназначенные для коммутации - это УЗО и предохранители. Так что и здесь все по правилам.
3) При номинальном токе число циклов включения/отключения атвоматов обычно равно или больше такового у "простых" выключателей, а при предельных токах - в разы и десятки раз превосходит (спасибо дугогасительным камерам, отсутствующим в электроустановочных изделиях)...
--
Цитата(Esylux @ 12.9.2010, 16:12)

В большинстве пром.объектов <...> стоят ДРЛ на 250 или 400 Вт.
[1] И все, с кем мы общались, хотят их менять на что-то менее прожорливое
[2] и чтобы можно было куски цеха отключать по датчику присутствия, когда там нет людей.
1) однозначно. Хорошая замена - ДРИ/ДРИЗ (при равной освещенности на уровне рабочей поверхности потребляемая освещением мощность снижается в 1,5 раза и более)
2) В цеху есть хотя бы один движущийся/вращающийся механизм? автоматически отключать освещение НЕЛЬЗЯ - только вручную. (впрочем, все-таки можно - если будет устроено дежурное освещение, исключающее снижение освещенности в опасных зонах при автоматическом отключении общего освещения на уровне, не ниже предусмотренного для аварийного освещения безопасности; сигнал на отключение зоны общего освещения будет формироваться от такого количества датчиков, которые обеспечат 100% обнаружение присутствия человека/животного с учетом затенения препятствиями, ограждениями, временными объектами и т.п., причем
каждый датчик должен квотироваться "на отсутствие присутствия" минимум еще одиним, причем должна проверяться не только "незанятость" помещения, но и отказ самого датчика)...
Короче, во многих случаях решение не даст ожидаемой экономии, зато либо приведет к большим затратам на саму автоматику (если делать правильно) либо к нарушениям требований промбезопасности (да, я в курсе, что от инспекторов можно откупиться/найти стрелочника - даже после гибели рабочего, "случайно" не замеченного автоматикой у станка с вращающимся шпинделем).
На что еще вы готовы пойти, пропихивая полезное для офисных помещений изделие туда, где ему не место?