temka
Товарищи, поможите. есть лестница Н3. входы на которую есть с двух подвальных этажей и первого на 0,000). на каждом из этажей - тамбур-шлюзы. в эти тамбуры нужны подпоры по снипу. вопрос: можно все эти тамбуры обслужить одной ПД-шкой? или подземные тамбуры - своей системой, надземный - своей?
спасибо.
EJIEHA
Одна ПД-шка на все тамбуры.Лестница-то общая.
temka
я тож собственно так думаю, а вот у коллеги есть мнение что на подземыне этажи нужно делать отдельную.... ладно, пасиб за ответ.
следующей вопрос по этой лестнице- из 3-х тамбуров, 2 - с тремя дверями. вопрос: считать расчет на то что 2 из 3-х дверей тамбура будут открыты? просто ужасающая цифра получица - тыщ так под 18... у меня атких шахт просто нету... как вы думаете?
EJIEHA
Да, порядок цифр похож, увы. В соседней теме ту же проблему обсуждают, как двери открывать в те тамбуры. Похоже надо предусматривать переточные отверстия в л/к. С установкой на них клапанов и скорее всего ОЗК.