Полная версия этой страницы:
пункт 7.9.2 СНиП 41-01-2003
"7.9.2 Оборудование с расходом 3 тыс. м3/ч и менее допускается устанавливать с учетом требований 7.9.1 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров при условии установки противопожарных клапанов (кроме помещений в пределах одной квартиры) в местах пересечения воздуховодами стены, разделяющей коридор и обслуживаемое помещение."
Вопрос: Возможно ли каким ли бо способом обойти данный пункт? Необходимо установить подвесную приточную установку на 4 тыс. м3/ч под потолком коридора.
Странная Белка
16.3.2009, 12:00
А никак не обойдешь, разве что эксперт не заметит. А если заметит, то будете переделывать. Можно две установки по 2 тыщи сделать, например.
Цитата(Странная Белка @ 16.3.2009, 12:00) [snapback]364276[/snapback]
А никак не обойдешь, разве что эксперт не заметит. А если заметит, то будете переделывать. Можно две установки по 2 тыщи сделать, например.

две по две, ну так можно и четыре по 1 тыс.

Ну может ктонибудь проектировал что нибудь подобное и как выходили из данной ситуации?
Странная Белка
16.3.2009, 15:33
Да 100 мильонов раз я такое проектировала. Ну сами подумайте, как это обойдешь, если в СНиПе четко написано?
Ну, если это какая-нить частная стройка и никакой экспертизы там просто нет...
Все остальное - техдокументация с 2999 кубами и удаление (замена) шильдиков с агрегата, просто взятки - криминал, хоть и мелкий.
To ksv1508 - вредный совет:
проектируете систему под расход 4000 м.куб./ч, подбираете приточную канальную установку на тот же расход но с регулятором частоты. Далее в проекте пишете, что приточка рассчитана на 3000 м.куб./ч, а то что она может выдать 4000 - это запас, который вы снимаете частотником. По документам и по расчетам приточка на 3000, фактически может выдать 4000. Заказчик потом (после сдачи объекта) установит расход на 4000.
P. S. сам так никогда не делал, и не хочется.
Странная Белка
16.3.2009, 16:39
Ага, а в таблице воздухообменов у вас 4 тысячи будет? А на схемах? А в характеристике систем? Или как?
Я такие моменты сразу с Заком обговариваю, что надо либо помещение для вентоборудования выделять, либо установки делить.
Александр Васильев
16.3.2009, 18:04
Установки делить - одну Заку, другую Грызуну))))))
Цитата(mik29 @ 16.3.2009, 16:00) [snapback]364387[/snapback]
To ksv1508 - вредный совет:
проектируете систему под расход 4000 м.куб./ч, подбираете приточную канальную установку на тот же расход но с регулятором частоты. Далее в проекте пишете, что приточка рассчитана на 3000 м.куб./ч, а то что она может выдать 4000 - это запас, который вы снимаете частотником. По документам и по расчетам приточка на 3000, фактически может выдать 4000. Заказчик потом (после сдачи объекта) установит расход на 4000.
P. S. сам так никогда не делал, и не хочется.
Вот над этим я тоже подумывал, свести к минимуму кратность воздухообмена и дать запас на необходимую кратность

, и регулятор частоты оборотов единственный выход наверно.
В СНиП 41-01-2008 цифра увеличена до 5000, но этот СНиП всё никак не выйдет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.