exellion
Здравствуйте! В загородном доме делаю разводку системы отопления. Все помещения первого этажа требуют тёплые полы и радиаторы каждой комнате, а второй этаж - только радиаторы. Имеется подвал, где расположен котёл. Как лучше сделать разводку системы отопления, учитывая то, что тёплые полы требуют более низкую температуру теплоносителя, чем радиаторы?
Спасибо.
Mairon
Первый вариант: одной системой и на радиаторы, и на теплые полы.
можно в шкафу с распределительной гребенкой теплого пола повесить вот такую вещь
ссылка и выставить нужную вам температуру.
естественно можете поискать нечто подобное и у других производителей.

Второй вариант, две раздельные системы, одна с радиаторами, вторая с теплыми полами.
Kult_Ra
Можно на пол пустить "обратку" с байпасом - после всех радиаторов.


байпасом - что можно было "дешево" и всегда реально подрегулировать в ручную температуру поверхности пола tomato.gif
zeman
Попробуйте сваять что то похожее на фирменный узел регулирования температуры теплых полов . Например такой
Gemini
Цитата(exellion @ 4.4.2009, 14:53) [snapback]374476[/snapback]
Здравствуйте! В загородном доме делаю разводку системы отопления. Все помещения первого этажа требуют тёплые полы и радиаторы каждой комнате, а второй этаж - только радиаторы. Имеется подвал, где расположен котёл. Как лучше сделать разводку системы отопления, учитывая то, что тёплые полы требуют более низкую температуру теплоносителя, чем радиаторы?
Спасибо.

Как у Вас решается ГВС? Логично предположить наличие емкостного подогревателя для системы ГВС, посмотрите н-р у Данфосс контроллер ECL Comfort 300 c картой 55, который поддерживает разные температуры теплоносителя в контурах систем радиаторного и напольного отопления, а так же "заряжает" емкостной подогреватель воды в системе ГВС.
exelente
В вашем случае можно посоветовать только два контура со своими насосами и трехходовыми, что логично так как логика погодозависимого управления для двух видов устройств с разными рабочими температурами потребует наличия двух регуляторов.
А вот подготовку контура ГВС подключайте напрямую к котельному контуру.
Или у вас ГВС встроеный в котел?

З.Ы. Приводившаяся схема заводского изделия не будет работать. Делать надо только качественное регулирование.