TOKKO
Доброе утро! Хотелось бы услышать мнение более грамотных специалистов.

В наличие имеются склады (разное сырье и материалы) с дренчерной системой пожаротушения. Заополнение понятное дело только до начало склада (в паровой рубашке)- остальная вся разводка внутри сухая. Внутри складов находятся пожарные водопроводы запитанный от дренчера. Недавно выписали предписание - запитать внутрений пожарный водопровод отдельно от дренчерной системы sad.gif. Склады не отапливаемые - а вести трубопровод в рубашке до складов и внутри везде очень не хочется...

Может есть другой выход какой нибуть ?

Заранее благодарен за любые комментарии.
Young
Что за рубашка? Можно просто сухотруб ПК организовать.
TOKKO
До склада вода идет труба в трубе - внутренняя с водой наружняя с паром - чтобы зимой не замерзла
Young
Ух ты. А где про подобное можно прочесть/посмотреть? А то эл. обогрев знвю, теплоспутник знаю, а вот паровая рубашка. Надо бы восполнить пробел в образовании.
TOKKO
sad.gif Да чтобы расписано было подробно сам не видел. Паравая рубашка обычно делает меньшая труба (вода, битум и д.р) а наружняя диаметром в 2 раза больше (внутрь пар подается) , сверху изоляция. Обычно расчитывается сколько тебе надо чего нагреть по массе и обьему. Бывает еще пароспутник это рядом с требуемой нагреть трубой ложиться труба с паром (еще бывает и обратная с паром -возврат) и все вместе изолируется .

Так кто подскажет как мне сделать там пожарный водпровод - чтобы был наполнен и зимой не замерзал smile.gif
Young
Цитата(TOKKO @ 15.4.2009, 10:57) [snapback]378404[/snapback]
Так кто подскажет как мне сделать там пожарный водпровод - чтобы был наполнен и зимой не замерзал smile.gif

А зачем? Яж написал, сделайте сухотрубный ВПВ. Включение насосов от кнопки возле шкафа.
TOKKO
А где поточнее прочитать что так можно. А то это так похоже на дренчер - тоже открыл клапан и система наполнилось - что так что эдак - мож всетаки между ними большое различе ?
Young
Цитата(TOKKO @ 15.4.2009, 12:02) [snapback]378470[/snapback]
А где поточнее прочитать что так можно. А то это так похоже на дренчер - тоже открыл клапан и система наполнилось - что так что эдак - мож всетаки между ними большое различе ?

Ну это как бы классика, в неотапливаемых помещениях - сухотруб. И ПК и дренчеры и спринклеры, потому что греть сеть которая может никогда и не понадобится это расточительство.
Основное различие дренчеров и ПК, это то что дренчеры автоматическое пожаротушение а ПК ручное.
TOKKO
Получается уйти от этого никак нельзя sad.gif придется ставить гдето насос (в теплом месте) тянуть трубу и рядом с гидрантом кнопку включения насоса ставить. 8км трубы которая наверное никогда не понадобится - вот расточительство.
Young
Так, а дренчеры у вас от чего запитаны?
TOKKO
Дренчеры запитаны от насосной станции в 500метрах от склада
Young
И что мешает от этой же насосной запитать ВПВ? Вообще, не понятно, кто и зачем дал предписание разделить АПТ и ВПВ?
TOKKO
Запитать не проблема smile.gif Поставить там насос от него протянуть трубу до склада там сделать разводку по всему складу к ней подсоеденить ПВ отрезав его от дренчера и такую же разводку для кнопочного поста. Я не знаю как его сдавали в 1993году но сейчас аргументируют что если локальный пожар то надо тушить гидрантом а гидранты пустые а включешь дренчер будет тушится весь склад smile.gif

Просто денег кучу надо и на метал и на провода и насос sad.gif
Young
СНиП 2.04.01-85* 6.17. В помещениях, оборудуемых установками автоматического пожаротушения, внутренние пожарные краны допускается размещать на водяной спринклерной сети после узлов управления.
НПБ 88-2001* 4.32. В спринклерных водозаполненных установках на питающих трубопроводах диаметром 65 мм и более допускается установка пожарных кранов по СНиП 2.04.01-85*.
Другое дело, что у вас сеть не водозаполненная)) Видимо на стадии проектирования склад был отапливаемый...
TOKKO
Да наверное так и было но потом решили что отопление это роскаш smile.gif
TOKKO
По
2.04.01-85 Внутренний Водопровод и Канализация:
6.11. …На противопожарных системах с сухотрубами, расположенных в неотапливаемых зданиях, запорную арматуру следует располагать в отапливаемых помещениях.

А вентель на пожарном гидранте следует относить к этому пункту ?
sol
Отдельную трубу тянуть не надо.
Как вариант: насосная, потом 500 м отапливаемой трубы заполненной водой, потом в здании склада дренчерный клапан и за ним сухотруб на дренчера, и отдельная электрозадвижка и сухотруб на ПК. Кнопка в пож.шкафу открывает электрозадвижку, запускает насос, дренчера стоят сухие. Копка на запуск дренчеров открывает др.клапан, запускает насос, ВПВ стоит сухой.
Или другой вариант: установить дренчерный клапан и электрозадвижку на ПК в помещении насосной и тянуть две трубы до склада, зато отапливать их уже не надо.
Ну и третий вариант насосную пододвинуть на 500 м smile.gif

вентиль пожарного крана к тому пункту не относится
TOKKO
Большое спасибо за ответы!