Lilia
Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста, применяются оросители тонкораспыленной воды "МАКСТОП", согласно ТУ на них:
4.18. Для управления автоматическими установками с оросителями «Макстоп» следует использовать узлы управления и контрольно-сигнальные клапаны с характеристиками, соответствующими параметрам оросителей «Макстоп».
Вопрос: где взять такое оборудование. Сами разработчики такой информации не предлагают.
Вот ссылка: www.stopfire.ru
Михаил I
Наверное имеется ввиду, что узлы должны выдерживать повышенное давление. Ведь для простых оросителей ограничение в 100м, а в тонкораспыленной и за 120м.
Lilia
А конкретно какие узлы управления? И реле потока? Мало того, что реле до 100-го диаметра (а мне нужны 150), так именно для тонкораспыленки их вообще нет sad.gif По крайней мере я не нашал. Пожалуйста, подскажите.
Михаил I
Узлы ставлю Бийские, если не требуют других. Реле протока у меня каталог РБМ они до 200 идут.
Lilia
Ой, спасибо, Вам, Михаил I, выручли wub.gif