maloi
Всем доброго времени суток!!!
Сетуевина в том что! Установили и запустили газовый котел Hermann Micra 2 30SE (Италия)котел 2-х контурный турбованный. Отработал он без проблем 1 год! НАчалась проблема выдает ошибку 03/ что означает
Цитата
[03] сработало предохранительно устройство контроля выхода продуктов сгорания в помещение. Иногда, причиной может быть сильный порыв ветра.

Решением проблемы было разобрали корпус добрались до прессостата продув протерев все стало на свои места! Но это не все! ошибка стала повторятся. ешили заменить прессостат на новый! поменяли! не помогло! но именно по нему ведь ошибка! (мож плата!!??)! кстати ошибка 03 возникает и на СО и на ГВС. еще при наблюдении выяснилось что парой запускается не с первого раза!
Затем хозяин обратился в сервисную службу РУСКЛИМАТА они приехали установили зачем то повышенное давление на форсунки.(для чего так и не понял!). взяли денежку и уехали! В результате ошибка не пропала и еще при запуске возникают ХЛОПКИ (понятно из за чего увеличили максималное давление газа происходил мини взрыв внутри котла).ЗАтем поправленны высокий предел давление ! и установлен стабилизатор напряжения!
Проверенна система дымоходов на наличие всякого мусора.
ОШИБКА так и не пропадает!
ЧТо планируется сделать дальше!
Поменять газовую подводку с 1/2 на 3/4 (при монтаже газовой подводки газовики не то подключили)
Заменить плату.(может поможет)/
Кто встречался с подоюными глюками подскажите в чем решение?
Бабай
Приветствую. Возможно это покажется странным, но я бы посмотрел дымоход. Если у Вас заведомо исправный датчик, и новый котёл, остаётся только дымоход. Я бы проверил его на предмет ветрового подпора.
maloi
Цитата
Проверенна система дымоходов на наличие всякого мусора.
Бабай
Прошу прощения, но я не говорил про засорение дымохода. Я говорил про ветровой подпор. Причин его, как водится, несколько.
1. Диаметр дымохода не соответствует диаметру, рекомендованому производителем (это у Вас скорее всего соответствует).
2. Верх дымохода находится ниже конька крыши. По нормам - "не ниже отрезка, проходящего под углом в 10 градусов к нормали, проведёной по коньку крыши.
3. Дымоход выше конька, но рядом растёт большое густо-ветвистое дерево, или стоимт другое препятствие для ветра. Опускаем вниз под углом 45 градусов от макушки препятствия и смотрим, если ниже отрезка - возможен подпор.

Рекомендация - только одна. Наростить.
maloi
1.соответствует!
2.котел турбованный, а соответственно каоксиальный дымоход. или я не совсем понял!?
3. ни какого дерева нет! до забора метров 5.
Бабай
Смысл ветрового подпора в следующем... Над коньком, при определённом ветре (например западном), возникает сначала завихрение, а потом создаётся повышенное давление. Если это давление больше давления газов в дымоходе, то в дымоходе возникает как бы пробка из газов. Соответственно газы не могут идти наверх, а в котле срабатывает датчик на обратную тягу. Да... есть ещё одна причина. Забыл про неё. Датчики обратной тяги ну или на утечку газов в помещение, если хотите, ловят не углекислый или угарный газ, а температуру. Если он качается элемента дымохода, может сработать. Он просто перегревается от близости нагретого элемента котла. По поводу иллюстрации зон ветрового подпора прикладываю рисунок. Не взыщите, рисовал "побыстрее".
Марта Краузе
А коаксиальный дымоход куда идет через стенку или через крышу?
После 1-го года эксплуатации в этом помещении (где стоит котел) меняли окна или производили какие нибудь работы с системами вентиляции?
Сколько этажей дом?
maloi
Дымоход от котла под углом 90 градусов проходит стену и все ! стоит "северный" комплект выброс чуть больше (я имею про трубу выброса которая идет в нутри заборной части)
zeman
С Херманном не знаком, но если все есть, как вы описываете и ошибка возникает по срабатыванию прессостата воздуха, то может быть, что просто из за низкого напряжения в электросети вентилятор котла не выдает достаточной мощности. Проверьте напряжение, если скачет, то поставьте стабилизатор.
Возможно, что плата глючит. Здесь поможет только ее замена. Странно, что Русклимат ее сразу не поменял.
maloi
Одним из шагов решения данной проблеммы уже поставили стабилизатор напряжения!!! проблема не решена

на будущее у кого будут проблемы с газовыми котлами тут есть кое какие решения
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?...fb1713373408ccf
promgaz
В полне вероятна наводка напряжения на плату .Попробуйте отключить заземление котла , так как вполне возможно ,что есть разница по напряжению между газопроводом и " землёй". Сталкивался с похожей проблемой у котла "Вайлент" у которого перемычка между платой и корпусом котла является одновременно заземлением и вторым проводом датчиков.После отключения земли " глюки" у котла пропали.
kipovj
Было такое на разных котлах - не всегда включался вентилятор - соотв. не срабатывал прессостат. Лечится заменой реле включения вентилятора или поменять местами например от насоса.