Странная ситуация. Имеется сплит на серверную (только холод) MHI, FDC506HES3 с кассетником 1 шт ,R22., компрессор BRISTOL H23A…. , (после замены на месте) . длина трасс
не более 10м. Неожиданно «запожарил» индикатор – «недостаточно фреона»; стоит, и не перезапускается. «Картина кражи» после запуска на повышенной уставки температуры в
22гр. (было 18)после 0,5 час работы: давление всаса 7,0 бар, температура нагнетания – «рука держит», корпус компрессора - холодный (как-будто-то стоит), температура вскаса –
слегка потеет трубопровод. Работает без останова, температуру на испарителе не выдает. Шум от работы компра – нормальный, равномерный. Потребляемые токи по фазам на уровне
7,5 А (паспорт 9,7). Т уличная 21…24 гр.
После сброса (0,5 …1,0) кг, (через всас – шла жидкость): давление всасывания опустилось до 6,0 бар; температура конденсации поднялась - «рука сразу не держит» ; всас тру-д «заплакал»; температура корпуса компра поднялась; токи снизились до 6.5 А.
Больше сбрасывать не стали – побоялись задрать тем-ру корпуса компра.
При уставки 18гр. – работает без остановки; при 22-х - циклами.
Сутки «репу чешем», не хочется думать плохо о монтаже (гарантийная замена компра; больше не лазили). В чем проблема, менять или не менять, весь блок или только компр на
стационаре (на базе сервиса – с проверками и прокрутками).
Может господа практикующие профессора, что присоветуете в части причины неисправности.