Как было замечено:
Цитата(Михаил I @ 16.7.2009, 8:20)

Т.е. если взять коэф-т расхода и максимальный напор, сосчитать расход через ороситель, то расхода не достаточно для обеспечения интенсивности по НПБ. Далеко не достаточно.
Тоже столкнулась с ТРВ. Как правильно использовать информацию из ТУ по ТРВ оросителям? Например, для групп помещений 1 и 2 они обеспечивают интенсивность 0.04 и 0.06, а по СП5 для 1 и 2 группы должно быть обеспечено 0.08 и 0.12 л/с*м2, что ровно в 2 раза больше. Максимальное расстояние между оросителями по ТУ 3 м, т.е. это получается, что мне нужно расставлять оросители в 2 раза чаще (расстояние 1.5 м), чтобы добиться нормативной интенсивности?
Или понимать так, что раз написано в ТУ 0.04 и 0.06 л/с*м2 значит проверено и хватит на тушение для 1 и 2 группы?
Тоже странный на мой взгляд момент - в ТУ на ТРВ нет ни эпюр орошения, ни какой связи интенсивности с давлением! Дано, что 0.04 и 0.06 л/с*м2 минимальные значения, наверное, при минимальном давлении 0.5МПа, а сколько будет интенсивность, если увеличить давление до 1,7МПа?