Применять этиленгликоль/пропиленгликоль возможно только во внешнем контуре системы холодоснабжения.То есть схема-драйкулер-чиллер(или теплообменник)-во внешнем контуре этиленгликоль,а во внутреннем холодоноситель только вода!параметры 7/12С.Использовать во внутреннем контуре этиленгликоль запрещается в лечебных учреждениях.В помещение холодильного центра где будут установлены чиллеры,либо теплообменник-смотря какую схему вы примите-требуется не забыть обеспечить аварийную систему вентиляции(наш СНиП).Также надо обратить внимание,что в лечебных учреждениях
Доброго дня суток всем.
При использовании раствора пропиленгликоля аварийная вентиляция необязательна в хладоцентре с теплообменником, так как р-р пропи-ля не является ядовитым или горючим веществом. У меня по этому поводу целая война была с пожарниками
P.S. правда это было административное здание
С уважением , Борис