klif
Уважаемые коллеги! Помогите! Если кто пробовал прочищать канализационные вертикальные кухонные стояки диаметром 50мм гидродинамической машинкой в 9 этажном доме распишите как это делается. Постоянно забиваемые стояки приносят ущерб нашей компании ежемесячно 30 тысяч убытка за счет выплат за протопление кухонь. Собираемся купить машину а нигде не нашел опыта работы этой штуковиной
Vict
Цитата(klif @ 4.9.2009, 12:29) [snapback]431217[/snapback]
Собираемся купить машину а нигде не нашел опыта работы этой штуковиной
там где собираетесь купить, там и спросите smile.gif
Но не забывайте что стояки у вас безнапорные wink.gif
klif
К сожалению торгаши понятия не имеют как пользоваться оборудованием
Vict
Цитата(klif @ 4.9.2009, 14:11) [snapback]431278[/snapback]
К сожалению торгаши понятия не имеют как пользоваться оборудованием
biggrin.gif

Мойку высого давления на автомойках видели?
Тот же паринцип, только вместо пистолета, вращающиеся под давлением воды наконечник со струями, на длинном шланге...

Непонятно правда ваша ответственность за забитые стояки. Вы не вовремя реагируете на заявки? Тогда и машинка не поможет....
Serg Ivanov
От всегда закладывал в проект на кухонные стояки Ду100мм. Не зря...
Жадность фраера сгубила (С)
klif
Уважаемые коллеги! ППР стояков проводится но к сожалению прочистка тросом оставляет отверстие диаметром 20 мм не больше. Керхер видел в работе. Дело в том, что по горизонтальным стоякам головка затягивает шланг за счет реактивной составляющей струи,а в вертикальный стояк пойдет сама головка или нет?. Ребята подсказывали : нужно с чердака опускать тросик до подвала, цеплять головку со шлангом и подтягивая прочищать стояк. Насколько это соответствует действительности?. Вообще-то я думал, что на этом форуме могу найти спецов которые уже занимались этим делом. Отзовитесь.
Vict
Цитата(klif @ 7.9.2009, 7:32) [snapback]431738[/snapback]
к сожалению прочистка тросом оставляет отверстие диаметром 20 мм не больше.
"ежик" цеплять не пытались? wink.gif

Цитата
Керхер видел в работе. Дело в том, что по горизонтальным стоякам головка
....
Serg Ivanov
Заменить стояк на Ду 100мм
klif
Пробовали все что придумает русская голова. Бесполезно. Остается 2 варианта или полность менять стояки на пп или делать ГД прочистку. Но нигде не могу найти коллегу который пробовал
даниил01
Могу подсказать коллегу который пробовал. Правда на лежаке в подвале.
Дело было так:
получил он задание прочистить в подвале жилого здания (5эт.) лежаки.
подготовка из рук вон плохо ли, хорошо ли история умалчивает.
только не открыли слесаря торцевые заглушки на лежаках.
машина как качнула и все что там было улетело через горшки и т.п. на потолки и стены )))) до 5го этажа )))))

в вашем случае лучше троса и ерша ничего нет.
кроме конечно индивидуальных измельчителей )))
даниил01
Если не секрет в каком месте забивается?
Стояк или лежак в подвале?
Если лежак переделайте его на ф100, установите ревизию, углы поворота выполните сборными из деталей с небольшим углом.
Если стояк, то какие стоят на мойках сифоны?
из гофротруб? или бутылочные сифоны с большими прозорами?
замените их на бутылочные сифоны с маленькими прозорами.

если стояки забивать будет, то хоть чем чисти это от перспективы засора не спасет!
меняйте на ф100. а если жильцы пофигисты, то они и сотку засрут.

у вас сейчас из каких труб К1 смонтирована? ЧК?
klif
Уважаемые коллеги! Стояки стоят по проекту чугуняшка 50мм на сотку переделать можно, но к сожалению такой проект домов, что рядом с кухонным стояком проходят 2 стояка ГВС и ХВС на расстоянии примерно 15 мм от чугуна так что сотка теоретически поместится, но геморрой при замене страшный. Коллеги из другой упр. компании заменили один стояк на сотку и сказали никогда и ни при каких условиях заменять больше не будут. Горизонтальные лежаки в подвалах сотка и проблем с ними особых нет правда иногда достаем оттуда женские трусы, тряпки это еще терпимо. А сейчас пойдут грибы это черный песец сплошные протопы. Тема очень интересная возможно общими усилиями и найдем спецов которые умеют чистить ГД. С уважением!

Кстати при случае, сейчас некогда пришлю фотографию поперечного сечения забитого стояка сами все поймете. А сифоны не играют никакой роли , забивается сам стояк в основном жировыми отложениями.
кодировщик
Сантехническое предприятие. Арендуем подвал жилого дома 1955 г. постройки. Вся канализация ЧК100.
После праздников встают лежаки(большая длина и маленькие уклоны). Чистим со стороны выпуска гидродинамической машиной OERTZEN-316C.
Длина шланга высокого давления -20 м. Основа засоров - жировые отложения, овощные очисткм, тряпки, мочалки и т.п.
Трос "своим ходом" проползает на всю длину поднимаясь в стояки.
По заявкам чистили выпуска и лежаки 100 и 150 мм (ЧК), внутридворовые сети.
ЧК 50 систить не пробовали, т.к. паспортное давление - 180 кГ/см2.
Страшно, вдруг порежет или порвет...
klif
Уважаемый Кодировщик!!! Большое спасибо за ответ, это уже кое-что.