Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Управление клапаном КВУ-Д 600х800
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Violent MITCHELL
Я проектировщик систем электроснабжения, в автоматизации - лох. Проектируется здание для размещения дизельной электростанции 38 кВА. Поскольку станция выполняет функции резервного источника и постоянно не работает, в целях уменьшения теплопотерь здания применены клапаны типа КВУ-Д. В каталоге написано: Места сопряжения лопаток клапана снабжены трубчатыми электронагревателями (ТЭНами) для временного разогрева стыка лопаток и облегчения их открытия в случае обмерзания в зимнее время. Звонил на завод, мощность нагревателей 1,6 кВт.
ВОПРОС: как подключать нагреватель клапана? Как я понимаю, включать надо за некоторое время, до подачи сигнала приводу на открытие? Или небходимо постоянно поддерживат температуру решетки выше нуля, чтобы лопатки могли открыться в любой необходимый момент? Как это можно реализовать?
Специалисты - автоматизаторы, помогите, пожалуйста.
Сергей Валерьевич
Цитата(Violent MITCHELL @ 11.11.2009, 13:39) *
Я проектировщик систем электроснабжения, в автоматизации - лох. Проектируется здание для размещения дизельной электростанции 38 кВА. Поскольку станция выполняет функции резервного источника и постоянно не работает, в целях уменьшения теплопотерь здания применены клапаны типа КВУ-Д. В каталоге написано: Места сопряжения лопаток клапана снабжены трубчатыми электронагревателями (ТЭНами) для временного разогрева стыка лопаток и облегчения их открытия в случае обмерзания в зимнее время. Звонил на завод, мощность нагревателей 1,6 кВт.
ВОПРОС: как подключать нагреватель клапана? Как я понимаю, включать надо за некоторое время, до подачи сигнала приводу на открытие? Или небходимо постоянно поддерживат температуру решетки выше нуля, чтобы лопатки могли открыться в любой необходимый момент? Как это можно реализовать?
Специалисты - автоматизаторы, помогите, пожалуйста.

да уж, проблема...
можно пойти 2мя способами, предварительно прогревать стык, тогда возникает вопрос, а зачем его летом греть..
2ой способ каким то образом контролировать процесс открытия.. если ток потребления клапаном выше номин, то его остановить, прогреть некоторое время клапан, и повторить попытку.. либо поставить концевик, сигнализирующий открытие клапана, тогда уж с него брать сигнал на целесообразность прогрева клапана.. как то так
Violent MITCHELL
Летом греть не надо, летом можно ваще держать открытым, сделать ручное переключение на лето не проблема. Вот скажем есть контроллер ВЕНТ 401.02 Управление клапаном, заслонкой (включая электропрогрев зимой), вентилятором. Ссылка Понятно, что покупать такое мощное средство управления ради двух клапанов не резон, не знает ли кто какого-нибудь попроще прибора, чтобы реализовать такой алгоритм: пришел сигнал - включился прогрев - прогрелось - открылось.
Boris Blade
Таймер с пускателем. А зачем клапан с прогревом, полно клапанов без прогрева.
Violent MITCHELL
Да, клапаны без прогрева есть, но товарищи ОВ-шники высказали свои опасения по поводу примерзания лопаток, развеять которые я не смог, так что...
Ender
Цитата
Понятно, что покупать такое мощное средство управления ради двух клапанов не резон, не знает ли кто какого-нибудь попроще прибора, чтобы реализовать такой алгоритм: пришел сигнал - включился прогрев - прогрелось - открылось.

Для малых объектов автоматизации мы использовали интеллектальное реле Zelio Logic. Стоимость в базовой комплктации последний раз была порядка 200 евро. Ещё можно в продукции фирмы Овен поискать; вроде бы у них тоже есть небольшие контроллеры.

А вообще, не зная целиком вашего объекта сложно что-либо посоветовать. Если ваша электростанция является частью более крупного объекта, то лучше сигналы от неё на контроллер управляющий всем объектом провести.
Boris Blade
Цитата(Violent MITCHELL @ 11.11.2009, 23:51) *
Да, клапаны без прогрева есть, но товарищи ОВ-шники высказали свои опасения по поводу примерзания лопаток, развеять которые я не смог, так что...


честно говоря ни разу не встречал прогрева кроме этих клапанов. Пхоже у иностранцев они отсутствууют как класс, на отечественных по типу импортных также нет никаких прогревов. Этот клапан , какой вы назвали полнаое совковая уе...е. + имеет свойтсво ржаветь и клинить. Достоинство одно некоторые поставщики продают его с приводом МЭО (по стоимости меньше привода) , который имеет те же отвратные свойства как и клапан.
Если все же с прогревом, то требуемые функции можно сделать на контроллере Пиксель, дешевле еще поискать надо или на рассыпухе, летом прогрев можно отключать термостатом.

ПС а какая функция этого клапана, т.е. зачем он устанавливается?
Violent MITCHELL
Цитата(Ender @ 12.11.2009, 0:08) *
А вообще, не зная целиком вашего объекта сложно что-либо посоветовать. Если ваша электростанция является частью более крупного объекта, то лучше сигналы от неё на контроллер управляющий всем объектом провести.

Нет, электростанция - самостоятельный объект, частью более крупного не является.

Цитата(Boris Blade @ 12.11.2009, 1:01) *
а какая функция этого клапана, т.е. зачем он устанавливается?

В помещении ДЭС есть два отверстия: для притока и вытяжки, но это не система приточно-вытяжной вентиляции, вентиляторов нет, разве что в вытяжное отверстие дует вентилятор радиатора двигателя. Чтобы обеспечить зимой в помещении нормальную для старта агрегата температуру, эти отверстия закрываются клапанами.
Lex
2 Violent MITCHELL
Стандартная логика управления ТЭНами КВУ такова:
- подогрев лопаток работает только в зимний период,
- при включении установки сначала в течение заданного постоянного интервала времени (1-3 мин)
включаются ТЭНы,
- по истечении этого интервала ТЭНы отключаются и открывается клапан, и дальше включается что там у Вас....
- контроль температуры ТЭНов не производится, контроль собственно оттаивания не производится,
т.е. цепь - автомат (предохранитель) и пускатель.
Такова советская схема.
Как ее реализовать - зависит от квалификации и финансирования -
кто-то поставит контроллер, а кто-то обойдется ручным переключателем зима-лето и одним реле времени.
В Вашем случае, думаю, достаточно второго варианта.
Violent MITCHELL
Lex, спасибо, а схемки есть?
Lex
Цитата(Violent MITCHELL @ 12.11.2009, 15:54) *
Lex, спасибо, а схемки есть?

По второму варианту нет rolleyes.gif ,а по первому Вам избыточно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.