valera
Что лучше в отопительной котельной установить:а) 3котла по 2,5Мвт; б)2котла по 3,0Мвт + 1котел на 1,0Мвт? Нагрузка на ГВС-1,0МВт, Котлы-Buderus, горелки-Weishaupt.
Sanych
На ГВС я бы дал отдельный котел. А вот на отопление с такой нагрузкой как минимум три.
Так с ходу тяжело сказать, еще и по деньгам прикинуть бы не мешало
Styx
Категория потребителя? Остальные нагрузки? Категория котельной?
zeman
Горелки модулируемые?
Styx
Упал Valera huh.gif
Dimur
вариант а). и бочку для ГВС на 2-3м3...
горелки, думаю, двуступенчатые, на модулируемые денег не хватит после оплаты будерусов!

Впрочем, имхо, можно бы одну модулируемую чесслово - очень было бы равномерно. И правильно настроить автоматику.