Уважаемые , подскажите . Имеется силовой трансформатор 10/0.4кВ. На "высокой" вместо предохранителей стоят "жучки".Мощьность трансформатора 400кВА . Вопрос:какой величины (ампераж)нужно поставить предохранитель на "высокой" стороне и какой величины(ампераж) надо поставить автоматический выключатель на "низкой" стороне? Заранее благодарю.
по высокой Iпл.вс.=50А
по низкой Iр=630А
Тогда , почему при коэфициенте трансформации равном 25 такое соотношение токов на "низкой" и "высокой" сторонах? И ещё :если на "высокой" напряжениеравно 10кВ а ток равен 50 Ампер то полная мощность примерно будет равна 500кВ, а у трансформатора S=400кВ значит ток на "высокой" должен быть не более 40Ампер. Я прав?
нет не правы...
сторона 10кВ:
Iн.т.=400/10/1,732=23,09А
условие выбора Iпл.вс.=(1,5 - 2)*Iн.т.=(1,5 - 2)*23,09=34,6 - 46,2А
как правило принимают значение равным 2. в 70% расчета по релейной защите проходит, т.е. Iпл.вс.=50А, если не проходит тогда можно опустить Iпл.вс.=40А
сторона 0,4кВ:
Iн.т.=400/0,38/1,732=607,7А
будем считать что у вас один т-р значит Iр=630А, если два т-р тогда 607,7*1,4=850,8А следовательно Iр=1000А
Примерно понятно .Спасибо.