Нашел в интернете статью "Почему следует выбирать приборы класса True RMS?" (http://www.icsgroup.ru/fluke/true_rms.php)
Насколько информация в ней соответствует действительности? Я измерял ток после преобразователя частоты у 3-х фазного двигателя обычными (не True RMS) клещами, и показания тока соответствовали показаниям на самом частотнике с расхождением в пределах 3..5 %. Интересует измерение тока именно после преобразователей частоты, т.к. сталкиваюсь с этим по работе, а цена True RMS и обычных (не True RMS) клещей отличается почти в 5..10 раз. Можно ли достоверно (в пределах заявленной точности самого прибора) измерять ток после ПЧ обычными клещами?
poludenny
Дело в том, что на выходе частотника ток как раз синусоидальный