Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: 2ой ПОДОГРЕВ в установке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
asketushka
У важаемые коллеги, в проектируемом офисном здании люкс класса не хватает мощности теплоснабжения на калориферы 2го подогрева, системы с рекуперацией и увлажнением, по помещениям запроектированы доводчики VRF систем (тепло/холод). Какие варианты и что посоветуете в данной ситуации?
PS: по электричеству тоже лимит, поэтому электокалориферы в последнюю очередь.
jota
Не увлажнять
asketushka
заказчик и ТЗ диктует увлажнение helpsmilie.gif
Skaramush
Цитата(jota @ 19.1.2010, 9:51) *
Не увлажнять

Возможно уточнение - не увлажнять при пиковых нагрузках.

Вообще-то, при требованиях должны быть указаны источники тепла.
JJJJ
Поднять температуру первого подогрева и понизить эффективность увлажнителя. Моделируйте на диаграмме.
jota
Цитата(JJJJ @ 19.1.2010, 11:48) *
Поднять температуру первого подогрева и понизить эффективность увлажнителя.

А что от перемены мест слагаемых меняется сумма? biggrin.gif
Я бы заказчику предложил использовать мобильные местные увлажнители. При этом часть нагрузки компенсирует система отопления....
JJJJ
Цитата(jota @ 19.1.2010, 11:19) *
А что от перемены мест слагаемых меняется сумма? biggrin.gif
Я бы заказчику предложил использовать мобильные местные увлажнители. При этом часть нагрузки компенсирует система отопления....

А это не слагаемые суммы.
Цель - поднять температуру 1го подогрева, снижение эффективности увлажнителя - следствие, в противном случае изменятся параметры в-ха в помещении(относительная влажность).
asketushka
поднять температуру 1го подогрева не является возможным.
после пересчета даже без увлажнения и при графике +16 даже не влезаем в мощность. blink.gif helpsmilie.gif
ArFey
Цитата(asketushka @ 19.1.2010, 9:39) *
У важаемые коллеги, в проектируемом офисном здании люкс класса не хватает мощности теплоснабжения на калориферы 2го подогрева, системы с рекуперацией и увлажнением, по помещениям запроектированы доводчики VRF систем (тепло/холод). Какие варианты и что посоветуете в данной ситуации?
PS: по электричеству тоже лимит, поэтому электокалориферы в последнюю очередь.

Вот с этого все и начинается! Для здания действительно класса "Люкс" тепла и электричества должно хватать по любому! А то, как продавать или сдавать в аренду площади - так сразу класса "Люкс", а как получать техусловия (и, при необходимости, перекладывать сети энергоснабжения), так у нас просто сарайчик на дачном участке! biggrin.gif
А советовать, кроме как получать новые техусловия со всеми вытекающими или спуститься на землю, если это уже поздно, - тут больше нечего. Ах да, еще портативный ядерный реактор в подвале предложить можно! biggrin.gif Аркадий
asketushka
а почем нынче миниреактор? )))))) заказчики нынче....... хотят за копейку 100 рублей срубить

вобщем будут ИТП мощность увеличивать ХЫ
ail
зачем миниреактор? тяните природный газ - и ставьте GHP на газу и генераторы - будет и свет, и холод, и вода горячая для 1 нагрева!!
правда если нет газа - придется покупать в баллонах wink.gif wink.gif
DeJIoBou
3 бесплатных способа:

1. Не увлажнять;
2. Снизить воздухообмен;
3. И то и другое rolleyes.gif
Boris Blade
Может вытеснительная вентиляция с эжекторами-доводчиками ?, можно существенно снизить кубы воздуха.
vadim999
Попробуйте пересчитать калорифер 2-ого подогрева на более низкий отопительный график (относительно Вашего фактического) и большую поверхность. И сделайти выводы.

ЗЫ. Как-то не "вяжется" здание класса "Люкс" и хлам "VRF системы", может "VAV-box" система.
asketushka
Это у заказчика не вяжется ))) то ему чиллер,то нет места, то ему независимые системы на каждый этаж,то нет,то электричества куча,то не хватает.... Вобщем СТЗ у них неправильное оказалось еще вдобавок и терь ппм и согласование...

А фраза: "бюджетный чиллер" как вам? blink.gif
daddym
Ну типо люкс, предполагает наличие хотя бы маленького датацентра. Так что тепло можно снять с конденсаторов кондиционеров датацентра.
asketushka
назовёте блоки, которые работают при Т наружной ниже -15 ???
daddym
Цитата(asketushka @ 25.1.2010, 15:36) *
назовёте блоки, которые работают при Т наружной ниже -15 ???

Если это вопрос мне, то Вы не поняли идею. Это не тепловой насос. Это обычные кондиционеры с конденсаторами газ-жидкость. Температура жидкости 45С. В зимний период жидкость идет на радиаторы подогревателя вентиляции, в летний на сухие градирни. Т наружного воздуха при этом может быть хоть -40.
asketushka
понятно. не подходит.
daddym
Кстати - а горячая вода откуда берется? Может ее можно приспособить?
asketushka
конечно же от итп )))))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.