Размещаю спринклерные оросители на окрасочном участке (локальное АПТ).
Согласно табл.2 в НПБ площадь орошаемая 1оросителем 12 кв.м Расстояние м/д оросителями 4м. Так нужно ставить оросители на расстоянии 4м? или на таком расстоянии чтобы накрыть всю площадь кругами радиусом 2м (круги конечно будут частично перекрывать друг друга и тогда расстояние уже метра по 3 получается...
???
Автоматическое пожаротушение сейчас нужно проектировать по СП5.13130.2009,а не НПБ 88-2001.
Кроме того, много полезной информации Вы сможете почерпнуть на форуме firesprinkler.ru
СП5.13130.2009 п.В.3 и далее (приложение В). На практике ставят кто во что горазд, но расстояние в 4м как правило никто не применяет. Я лично при возможности ставлю на расстоянии 3м.
пользователь
21.1.2010, 13:11
спасибо. пошла искать СП
По этому вопросу всегда споров на тысячи постов.