Tony 8888
Добрый день коллеги) Столкнулся с пожаротушением БЩУ...чем тушить не представляю...Может кто даст дельный совет?
Young
Что есть БЩУ?
Tony 8888
БЩУ есть блочный щит управления
inPut
Так что из себя представляет то ваш БЩУ.

Почитал в интернете, я так понимаю это целый зал, с кучей оборудования и операторами, в принципе такое оборудование ни чем кроме газа не тушиться...
В вашем случае я так понимаю с эвакуацией персонала не просто, поэтому Инерген самое то...
Вам тушить надо все помещение или только пространство за фальшполом, фальшпол из какого материала и как выполнен конструктивно?
Tony 8888
Да! Абс. верно это огромное помещение. Тушить только фальшпол. V=100м3. Я думаю тушить низкотемпературной аэрозолью.
Инерген...методика расчета по СП 5 как у любого газа? Там на сколько я помню есть какие то свои особенности...Вы сами делали проекты на инергене? blink.gif
Фальшпол из плит 600х600, плиты установлены на стойках, материал не знаю...Да он собственно и не важен.
inPut
Проекты делал, сложности в гидравлическом расчете, все остальное по СП, сам расчеты для Инергена не делал, бесплатно делала фирма поставщик на своей проге. По поводу аэрозолей слышал, что штука не плохая но сам не применял.
дмитрий01
На сколько я помню, для инергена надо большое количество баллонов (больший объем), поэтому в свое время от него ушел, в пользу хладона. А вот про аэрозоли ничего не слышал.