Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: перевод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Ульянка
Подскажите, пожалуйста, как перевести м3/ч в кВт. нашла формулу: Q=1.163*G*dT, и не понимаю G подставлять в м3/с или в м3/ч????
Hiro Nakamura
Q(кВт)=1.163 * G(м3/ч)* dT

Речь как я понимаю о ГВС идет? если да то добавьте в формулу 1,04:

Q(кВт)=1.163 * G(м3/ч)* dT * 1,04
Ульянка
clap.gif Спасибо!!! Да речь идет о ГВС.
alexrem
Цитата(Hiro Nakamura @ 12.3.2010, 16:51) *
Q(кВт)=1.163 * G(м3/ч)* dT

Речь как я понимаю о ГВС идет? если да то добавьте в формулу 1,04:

Q(кВт)=1.163 * G(м3/ч)* dT * 1,04

прошу прощения а 1,04 - это что за коэфф.?
Hiro Nakamura
Потери тепла, принимаются 4-5% от нагрузки
Dima_UA
4-5 ето мало!

в справочнику я видел 20% на теплопотери!
Juven
Цитата(Dima_UA @ 12.3.2010, 11:12) *
4-5 ето мало!

в справочнику я видел 20% на теплопотери!

Какого года справочник? Сейчас делают теплоизоляцию стояков и магистралей, соответственно, теплопотери уменьшаются. Я беру 5-10% от общего количества тепла на ГВС.
Dima_UA
Цитата
Какого года справочник?

сейчас не не помню точно какой...но годов гдето 1985-1980 и изоляция тогда тоже была
Koless
в те времена изоляцию В1 только делали по внутрянке, а Т3-голая была. А сейчас и Т3 делают.
Водяной
Потери тепла внутри здания - 10-20%(критерий - с полтенчиками или без, изолированный стояк и магистрали или нет). Потери в теплосетях - 5%...Пособие по расчёту тепла и топлива Академии Панфилова..(точно не помню как называется)...
Цифры обоснованы....5% для внутрянки - это очень мало...Не забывайте, что полотенчики - это тоже потеря тепла....

Тем более, если учесть, что теплоизоляцию монтируют как правило ужасно.....
Hiro Nakamura
Цитата
Потери в теплосетях - 5%...


Цитата
Цифры обоснованы.


Вы про Россию говорите? У меня в городе 80% теплосетей без изоляции.
Цитата
5% для внутрянки - это очень мало...Не забывайте, что полотенчики - это тоже потеря тепла....


Полотенчики могут сидеть не на ГВС. а может их вообще и не быть.

Цитата
Тем более, если учесть, что теплоизоляцию монтируют как правило ужасно.....


А вот тут смотря что строить. Автор не сказал что у него за объект.
Нормальные объекты заизолируют нормально. Не везде бараны работают и не все заки экономят до глупости, даже в кризис.

Я согласен что цифра пляшет сильно, но 5% - это не мало.
инж323
А Ж это в формуле, уже с циркуляционной составляющей? biggrin.gif
Hiro Nakamura
Нет. Во всяком случае у меня. А вы что хотите просветить страждущих?)
Так не томите)))