Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Цех по переработке пластмасс
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
bigbiz69
Товарищи!
Рассудите, какой вид пожаротушения запроектировать.
Имеется цех по переработке пластмасс.
Цех производит горшки для цветов.
Как поступить, с оборудованием и станками... не хотелось бы закупать новые станки, например из за какого-нибудь некритического локального случая.
Чем тушить:
1) вода, 2) порошок (не хотелось бы), 3) пена, 4) газом??? Или применять смешанный тип пожаротушения?
Какие НПБ или СНИПы это регламентируют?
Может ВАШ личный опыт что объяснит?
Общая площадь здания S=1289м, высота Н=8м, объём V=10320м.
Спасибо. bestbook.gif
Sindarkon
Чем тушить:
Вода со смачивателем, пена.

Какие НПБ или СНИПы это регламентируют?
СП 5.13130.2009
bigbiz69
Цитата(Sindarkon @ 1.4.2010, 11:16) *
Чем тушить:
Вода со смачивателем, пена.

Какие НПБ или СНИПы это регламентируют?
СП 5.13130.2009

Спасибо!
А как же быть со станками, оборудованием в цехе?
BTS
Цитата(bigbiz69 @ 1.4.2010, 12:59) *
Спасибо!
А как же быть со станками, оборудованием в цехе?

см.СП5 п4.5
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.