Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: потушить блочную котельную
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Роман5000
Чем тушить блочную котельную, то есть сарай 5х5 например и требуется автоматическое тушение пожара. сплинкера там не ставят и она не обслуживаемая. гидрант тоже ненужен. то есть что за порошковая или дымная система нужна туда
и так же с перевозной котельной. чем ее тушить если она к холодной воде не привязана
inPut
Дымное пожаротушение это что то новое... smile.gif На чем работает котельная?
Роман5000
ну я незнаю как называется. видел там газ какой то все заполоняет и выталкивает кислород
котельная газовая и одна газосолярка
inPut
Газовое пожаротушение называется. С таким знанием темы вам не сюда надо писать, а в фирму поставщик хотяб, там вам обьяснят что почем...

Газовое неглядя отметается слишком большой объем под баллоны понадобиться, в вашем случае порошек или аэрозоль подойдет.

А где прописано что блочные котельные вобще тушить надо?
Роман5000
да в ТЗ прописано пожаротушение, воды нет на это. а я видел рекламу автоматической системы тушения автомомбиля, там балон с чем прячется в салоне вроде и когда датчик срабатывает он испускает много дыма белового такого и он вытесняет кислород из объема машины и вокруг. дыма много очень. и мол авто целое и пожара нет. я подумал поставить его в котельной и все. все рады, пожар будет потушен.
вчера у дома горел хач мобиль. вот стояла бы авто был цел бы))
а вообще помоему есть требование и противопожарные нормы. не ждать же пока она сама прогорит. а перемещаемая котельная может находится вне радиуса действия пожарных станций и место установки ее может быть без поста с руковом. а работяг не заставить тушить с балонов. все из адлек смотрят

на стройке как то раз загорелись пандусы с баллоннами. пропан кислород и тд. никто тушить не стал. ждали пока прогорят. пожарники тоже как то не рвались в бой.
хорошо пламя было слабое и прогорело быстро все. шланги , палеты и прочее

хотелось бы перед звонком узнать вообще возможно ли такое и какие отрицательные стоорны есть. ну и хоть пару моделей и типов. марок
shadow
для отдельностоящей котельной с котлами до 115гр. и объемом здания до 500м3 противопожарный водопровод не требуется. Достаточно пары огнетушителей согласно писем Госстроя № 13-803 16.12.97 и УГПС 20/2.2/2697 от 16.12.97
coverart
А почему это под газовое нада места много, на такое помещение одного-два баллона хреона достаточно будет. Сам не пожарник но пожарники ставят в серверных (примерно 5х5) 1 баллон и все нормуль, занимает 0,5 кв.м.
inPut
какие специалисты собрались :-) хреон, дымное пожаротушение...
Газ у вас какой природный или пропан-бутан? Газовому пожаротушению, зная компановку котельных всеравно место врятли найдется, там кроме баллонов и разводка нужна будет... да и вобще если в ТУ не уточняется ставте порошок или аэрозоль, заморочек меньше будет.

Вот несколько ссылок http://www.eternis.ru/produkt.html, http://www.epotos.ru
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.