Цитата(К.Д. @ 8.5.2010, 23:49)

Её самую под названием "Технические характеристики" и читал. В другой, взятой оттуда же и называемой "Руководство по монтажу и эксплуатации" по этой схеме положено держать перепад на выходе котлов 6м, при непосредственном подключении 7м. Отсюда собственно и вышеизложенной подозрение.
Интересный котёл. И интереснейшая документация...
Если,Вы имели в виду "Руководство по монтажу и техническому обслуживанию"(?), то на стр.57 есть ошибка - Е-35. Там указано, что расход воды в котле должен составлять 2куб.м./ч
И указан минимальный расход, ниже которого котёл будет выходить на ошибку (500л/ч).
Через эти расходы, по графику из первого документа можно понять, какое сопротивление будет иметь котёл.
У меня получилось, что котёл начинает фунциклировать от перепада =40mbar. Но в норме имеем 500. Хотя насосы там способны на большее.
Возможно - чепуху написал. Если так - не ругайте.