Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водоснабжение установки АУПТ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Krieg
Проектируется система автоматического пожаротушения торгового комплекса. Вопрос в источнике водоснабжения. Обязательно нужны ли резервуары для хранения необходимого запаса воды? Или насосную станцию можно подключить непосредственно к городскому водопроводу (техническая воды Ду 600)?
Fisher_dm
Можно без резервуаров, если сделать два ввода с устройством рассекающей задвижки между присоединениями к магистральному водоводу, при условии что ваш водовод 600 мм не тупиковый а завязан в кольцевую городскую сеть.
Михаил I
И при условии, что водоканал даст вам такой расход весь на 100%.
B747
а если гарантирует нормальное давление, то и без насосной можно обойтись
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.