Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Количество выходов из встроенной котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Gumbert_Green
Добрый день! Кто-нибудь может подсказать сколько выходов по всем нормам нужно иметь из котельной. Котельная встроенная, находится на 6-м этаже(последний этаж) производственного здания. Выход возможно сделать к общей маршевой лестнице и грузовому лифту. По фронту котлов котельная в длинну менее 12м.
Evgkarpro
нормативно из данной встроенной котельной должно быть два выхода.
Gumbert_Green
подскажите пожалуйста норматив в котором прописана данная необходимость
Машинист
ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАРОВЫХ КОТЛОВ С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА
НЕ БОЛЕЕ 0,07 МПа (0,7 кгс/см2),
ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ И ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ
С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА ВОДЫ НЕ ВЫШЕ 388 К (115 °С)

4.6. На каждом этаже помещения котельной должно быть не менее двух выходов, расположенных в противоположных сторонах помещения. Допускается один выход, если площадь этажа менее 200 м2 и имеется второй эвакуационный выход на наружную стационарную лестницу, а в одноэтажных котельных - при длине помещения по фронту котлов не более 12 м.

Выходом из помещения котельной считается как непосредственный выход наружу, так и выход через лестничную клетку или тамбур.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.