Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста. Можно заузить сечение присоединения предохранительного клапана устанавливаемого на котле. К примеру на котле устанавливается два предохранительных клапана Ду100 можно их заменить на два по Ду 80. при этом заузив сечения с помощью перехода 100х80.
Основная характеристика предохранительного клапана не его диаметр, а пропускная способность.
Роман5000
24.5.2010, 16:16
к сожалению диаметр сильно влияет на его способность)))
вообще можно, по моему внимание не обратят даже. и можно прописать что его пропускной способности хватит для предотвращения аварии. если логически то если его не хватит. то давление опять набравшись выдавит второй, который сразу не сработал, вооще где то я читал про выбор сбросников и их способности, не помню где. найдете впишите сюда. обновлю знания
только зачем заужать не пойму. экономия что ли такая